地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层那里有2㎡的窗,但是地下前室没有窗,哪个需要正压送风?好像挺符合规范说不用正压送风的?
地下一层防烟楼梯间靠外墙,在一层那里有2㎡的窗,但是地下前室没有窗,哪个需要正压送风?好像挺符合规范说不用正压送风的?
2楼
在一层那里有2㎡的窗,就要询问建筑是否可做封闭楼梯间?封闭楼梯间就不需要前室,也就不需要加压送风。
回复
3楼
如果建筑说要做防烟楼梯间,你要确认,因为有些建筑不太搞得清楚这个问题。
防烟楼梯间自然排烟,独立前室需要加压送风。或者对防烟楼梯间加压送风(前室不送风)。
回复
4楼
建筑的觉得在一层开个窗,就楼梯间,前室都不送风了,但是规范只提及防烟楼梯间不需送风,前室还是要送风,而且最小还是22000风量,跟建筑说了他一口咬定不需正压送风
回复
5楼
建筑一口咬定???
依据是啥呢?是否需要设置加压送风是暖通说了算,而不是建筑,嘿嘿!
回复
6楼
可以不设,既然有窗户通风的问题可以解决了,另外作为建筑来讲,谁不愿意在地下室设通风设施,能共用则共用!
回复
7楼
你说得很不明白!这个分两种情况答复你:
第一种情况,一层楼梯间有窗(2平米),且,该窗在地下楼梯间的范围内,比如在一层二层平台下面,正常窗底标高为0。00左右,那么这个窗就是地下楼梯间的窗,且满足了开窗面积要求。就不需要做正压送风。
判断这种情况的前提,是看窗是不是开在地下楼梯间的范围,如果尽管这个窗在0.00左右,单地下室楼梯是从外窗侧下去的,这种情况一般下地下室处设防火门,那么该窗就在地下楼梯间的范围外,不行。还要设正压送风
接下贴
回复
8楼
第二种情况,一层有窗,单窗在休息平台(一至二层)上部(窗底标高通常为一层半层标高以上),那么这个窗肯定不在地下室楼梯间范围内,就需要正压送风。注意:楼梯间正压送风时前室可以不送风。但如果前室是合用前室(楼梯与电梯、两个楼梯、剪刀梯合用前室)就必须要对前室送风。还有一点,单独为地下室送风时,由于按规范查表选用的风量偏大,暂时还没有依据减小单层送风时的风量,大伙通常做法是加余压阀。
该问题回答完毕!
[
本帖最后由 wdb635 于 2011-9-14 12:56 编辑 ]
回复
9楼
这个说得在理,我觉得不是你个问题就是建筑的问题。个人感觉他这个是封闭楼梯间,没有前室的!你可能把他的小走道当作前室了!如果这样的话,你只要让他确认是封闭楼梯间就可以了!
当然也有可能建筑的是个新手,那也好办,先讲理、讲规范,实在讲不通就找总工!哈哈,这个不难解决的
回复
10楼
前室要送风啊
回复
11楼
我几乎没有做过余压阀,一般都是风机设置旁通。
回复