无缝钢管内壁有铁屑残渣,监理不让用怎么办
lyts2010
lyts2010 Lv.2
2011年09月06日 10:21:19
只看楼主

DN159的无缝钢管 镀完锌后小部分内壁有铁屑残渣 监理说镀锌不到位 不让用 请问这个算铁屑算毛病吗 有什么理由搞定监理? PS:我的管子已经加工完毕 马上要装了 回厂重新镀锌有点困难

DN159的无缝钢管 镀完锌后小部分内壁有铁屑残渣 监理说镀锌不到位 不让用 请问这个算铁屑算毛病吗 有什么理由搞定监理?
PS:我的管子已经加工完毕 马上要装了 回厂重新镀锌有点困难
免费打赏
w-jwei
2011年09月06日 18:50:03
2楼
这个问题,请到施工与监理版求助!!
回复
zdehua
2011年09月08日 14:20:03
3楼
看管子做什么用! 监理也没错嘛
回复
helloxiong
2011年09月08日 15:13:08
4楼
干什么用的?小部分而已,找老大与监理沟通呗。要是都那样,那肯定不行了
回复
w58948620
2011年09月08日 15:27:59
5楼
监理算个鸟啊
回复
w58948620
2011年09月08日 15:28:28
6楼
立式胶体磨 http://www.wz7s.com
活性炭过滤器 http://www.zjhnzh.com
洗眼器,立式洗眼器 http://www.ghgmp.net
板框压滤机 http://www.nbyongquan.com
不锈钢制品 http://www.tjsgucheng.com
颗粒包装机,咖啡包装机 http://www.tjscbzjx.com
不锈钢管件 卫生级不锈钢管 http://www.dongaobxg.com
小型粉碎机,熔封机 http://www.znyj.cn
回复
maoxinqing
2011年09月08日 15:43:21
7楼
这要看是普遍现象还是偶尔几根。

我想主要还是你们的工作没做到位吧
回复
麻吕
2011年09月08日 22:06:45
8楼
能通融的跟他"通融"一下,,
不能通融的让你的领导跟他的领导沟通解决,
你们管材每根都这样?换一根不得了,偶尔一二根那也没什么..
回复
云涛
2011年09月09日 11:28:17
9楼
质量问题,镀锌时钢管里残渣没清理干净。
能不能用要看你用在啥地方,如果是消防喷淋管,那是不能用的,因为使用过程中残渣可能会掉落,堵塞喷水口。另外残渣掉了后,残渣所粘附的地方是没有镀上锌层的,那地方有腐蚀的风险。其它普通供水,个人认为问题不大。
回复
xjchy80911
2011年09月09日 13:55:28
10楼
看监理站在什么角度了
如果就是其中的几根,通融一下应该没有事情的
如果多了,监理也没有错,
回复
chaoyuegg2010
2011年09月10日 10:48:48
11楼
回复