急需避雷针的的设计方案!!!
zytfl032
zytfl032 Lv.2
2006年06月29日 11:41:52
来自于防雷减灾
只看楼主

各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293

各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!
Email: zyt2370075@tom.com
QQ: 308144293
lldmm
2006年06月29日 18:30:58
2楼
建议楼主去样本区下载样本看看,一定会有收获。
回复
zhongzhiguang
2006年06月29日 23:13:49
3楼
最好是你把自己的想法和内容列出来,大家给你补充,这样你的论文才会更充实哦
回复
foxhhjjr
2006年06月30日 09:10:43
4楼
第四章 防雷装置

第一节 接闪器

第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:

针长1m以下: 圆钢为12mm;

钢管为20mm。

针长1~2m.: 圆钢为16mm;

钢管为25mm。

烟囱顶上的针: 圆钢为20mm;

钢管为40mm。

第4.1.2条 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。

当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm。

第4.1.3条 架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线。

第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.

四、金属板无绝缘被覆层。

注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:

一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。

二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。

注:利用屋顶建筑构件内铜筋作接闪器应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。

第4.1.6条 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施。

第4.1.7条 不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。
回复
zytfl032
2006年06月30日 15:00:50
5楼
这是规范的内容吧
回复

相关推荐

APP内打开