火灾疏散用的应急照明照度要达到正常照明的比例是多少?以前好象在规范上看到过,现在找不到了。

火灾疏散用的应急照明照度要达到正常照明的比例是多少?以前好象在规范上看到过,现在找不到了。
免费打赏
lldmm
2006年06月28日 16:54:52
2楼
5.4.2 应急照明的照度标准值宜符合下列规定:
1 备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%;
2 安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%;
3 疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5lx。
<建筑照明设计标准>
回复
WXX-1980
2006年06月29日 08:45:43
3楼
谢谢!