油罐区内要不要设消火栓
ming-y
ming-y Lv.2
2003年06月30日 08:02:54
只看楼主

我遇到这样的一个问题,请各位指教: 在一个防火堤内安装有两个1500立方的油罐,在防火堤外2米是一圈4米宽的公路,再外3米是一圈围墙,围墙处15米又一圈厂区的公路,请问在围墙内要不要再设消火栓?规范中有一条是在油罐15米的范围内的消火栓不计在内。

我遇到这样的一个问题,请各位指教:
在一个防火堤内安装有两个1500立方的油罐,在防火堤外2米是一圈4米宽的公路,再外3米是一圈围墙,围墙处15米又一圈厂区的公路,请问在围墙内要不要再设消火栓?规范中有一条是在油罐15米的范围内的消火栓不计在内。
免费打赏
zerone
2003年06月30日 19:44:34
2楼
要设,15米范围内的消火栓不计在内,可工艺装置周围没说不要设置
回复
wwjjcc-007
2003年07月02日 13:31:34
3楼
罐区周围不但要设消火栓,还应设半固定式泡沫灭火系统,即油罐上设泡沫产生器,罐区周围设管牙接口,供消防车向油罐内打泡沫。见《原油和天然气工程设计防火规范》。
回复
lljjxx
2003年07月02日 21:53:52
4楼
一定要设,不知油罐高度多少,若超过一定高度,要考虑油罐上设置固定消防给水设施;虽然防火堤距道路只有2米,但油罐壁距所设消火栓的距离一定有大于15米的,主要还要考虑该地区的主导风向的问题。
回复
svecxxt
2003年07月02日 21:58:50
5楼
看一下《石油库设计规范》新的(GB50074-2002)
回复
空01
2006年07月06日 14:47:46
6楼
要设的,泡沫,水消火栓都有的.楼上说的规范是比较权威的.
回复

相关推荐