人防门框墙施工
szejhjb
szejhjb Lv.4
2011年08月31日 17:34:10
来自于建筑施工
只看楼主

在地下室人防施工时,设计没有指定人防口部防护区内、外时怎么区分其内外?还有就是人防门框墙上部突出墙体的“梁”结构上是做什么用的啊??其位置啊和人防预埋门框位置有何联系?啊可以认为人防门框上部突出墙面的梁和钢门框在墙同一侧还是在相反的一侧?

在地下室人防施工时,设计没有指定人防口部防护区内、外时怎么区分其内外?还有就是人防门框墙上部突出墙体的“梁”结构上是做什么用的啊??其位置啊和人防预埋门框位置有何联系?啊可以认为人防门框上部突出墙面的梁和钢门框在墙同一侧还是在相反的一侧?
免费打赏
bao6681435
2011年08月31日 18:14:25
2楼
附上一图,共同学习
回复
1969zxc
2011年09月01日 14:50:52
3楼
1、设计没有指定人防口部防护区内、外时可以看建筑施工图,那里会表示得比较清楚。
2、人防门框墙上部突出墙体的“梁”结构上是用于抵抗爆炸时防护密闭门传来的水平荷载,该梁以柱子或侧墙为支座,设于人防口部防护区内一侧。
回复
szejhjb
2011年09月01日 23:28:56
4楼
谢谢你的回答,今天正好人防质监站过来验收钢筋,正好请教他这个问题:那个突出墙体的梁是叫防爆档梁,设计时一般在防护区内,即和人防门框相反侧的墙上,还有一点就是挡梁底标高为预埋门框顶标高,我这个工程设计是挡梁底为门框顶向上300mm,人防说第一次见到。这个是不规范,但是设计这么出,人防也没有多讲什么。
回复
wangliping2010
2011年09月02日 08:52:50
5楼
你看一下人防图集就清楚了,门的跨度不同你说的300的那个距离也不同,
回复
szejhjb
2011年09月02日 12:24:25
6楼
设计图纸上都是统一向上300。
回复
lizhongchi0411
2011年10月02日 20:34:23
7楼
谢谢楼主的资料!
回复
lizhongchi0411
2011年10月02日 20:34:50
8楼
谢谢楼主的资料!
回复
loveliang870120
2013年10月25日 10:12:29
9楼
不清楚为什么都做300!!!!图集只适用于层高小于3.6米的!!!
回复
设计小兵
2013年10月25日 13:12:00
10楼
谢谢楼主,明白了,以前去工地验筋也疑惑过
回复
kc822
2013年10月25日 14:46:26
11楼
人防的资料很多啊