急!急!急!一直模糊的一个嵌固端的问题,求哪位大侠HOLD住
ntzysjy
ntzysjy Lv.5
2011年08月31日 16:42:27
只看楼主

大底盘,一层地下室,上有多幢高层住宅,外地下室顶板与住宅下地下室顶板高差1.5米,此时如何判断地下室顶板能否满足嵌固端条件?pkpm建模是合在一起按一个标准层建,还是分为2个标准层?构造上除规范的规定外,还要注意什么?望各位大虾帮忙!![ 本帖最后由 ntzysjy 于 2011-9-2 15:19 编辑 ]

大底盘,一层地下室,上有多幢高层住宅,外地下室顶板与住宅下地下室顶板高差1.5米,此时如何判断地下室顶板能否满足嵌固端条件?pkpm建模是合在一起按一个标准层建,还是分为2个标准层?构造上除规范的规定外,还要注意什么?望各位大虾帮忙!!

[ 本帖最后由 ntzysjy 于 2011-9-2 15:19 编辑 ]
免费打赏
ntzysjy
2011年09月02日 15:18:31
2楼
大家一起来说说对该问题的处理办法!
回复
ntzysjy
2011年09月02日 15:29:25
3楼
自己先顶一下,自我感觉概念上没搞清楚,同事说先不管外面的地下部分,将主楼下面的地下室一起建模,如果能满足层刚度比要求,就可以?关键是我试了一下不满足,把地下室层刚度加强?对不对啊?这个问题挺常见的,大家是如何考虑和解决的???

[ 本帖最后由 ntzysjy 于 2011-9-2 15:35 编辑 ]
回复
only32123
2011年09月05日 16:44:41
4楼
跟踪求解!希望有大师相助!
回复
lb6211
2011年09月06日 15:44:03
5楼
个人觉得不能作为嵌固,地下室高度不一样超过600,不能作为一层
当然就不能作为嵌固了。即使板做厚也不能作为嵌固,除非高度一致且加厚板
回复
xiahao929
2011年09月06日 20:47:42
6楼
关于建模问题要看你做什么研究,如果只是上部结构研究,就可以不建地下室底板层和地下室顶板层,但是做基础分析就要建进去,这种情况设计院一般这么做,如果你是新人,往往你不会被安排做地下的工作,而仅仅是地上的工作,那么你建模可以只要管上部结构部分,然后你做好上部结构建模后,交给地下的人,他会拼接过去,如果你要做地下的估算桩的造价之类的就要一起建进去,主要是为了考虑基础荷载用的,当然对于地下室底板部分你最好也建进去,做个层高1米的标准层,所以对于你的地下室顶板嵌固的模型来说应该有两个标准层多出来,一个是地下室层,一个是地下室底板层。
回复
rcx111
2011年09月06日 21:19:03
7楼
高差大了,问专业负责人吧
回复
michael8101
2012年03月18日 22:14:35
8楼
采取构造措施,如在高差处梁加腋,设置过度层的方法处理。满足10版《抗规》6.1.14条和10版《高规》12.2.1条规定结构地上一层的侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。地下室顶板作为上部结构的嵌固端。计算中不要建两层,形成超短柱
回复
shichangan22
2012年03月18日 22:28:44
9楼
最好别作为嵌固端
你的情况是最好把嵌固端定义到地下一层底板
也就是嵌固端的参数因该是1
回复
longxiaoyan1
2012年03月18日 22:38:17
10楼
能不能做为嵌固端,是根据侧向刚度比确定,即大于等于2是为嵌固端。你的这种情况也可以采用包络设计的思想。即地下室顶板作为嵌固端和不作为嵌固端分别进行,然后包络设计。当然地下室顶板作为嵌固端是最经济的。
回复