【讨论】关于水泵扬程问题,为什么20米也够用
alextogo
alextogo Lv.2
2011年08月30日 16:12:19
来自于中央空调
只看楼主

本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立

本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。

最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下

开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立

[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 编辑 ]
cf6adee7d23e2d21c32f.rar
362 KB
立即下载
免费打赏
zhanghaojunhxl
2011年09月06日 00:27:46
72楼
一般闭路循环水泵提供的是循环阻力,满足流速流量、扬程就是一个数据。每台水泵额定扬程和实际工作时提供的动力是有区别。可以看看水泵的运行扬程、水量、效率曲线。有时管网没有提供足够阻力这样水泵运行曲线与实际管网流量和阻力曲线交点是水泵的实际运行工作点。
回复
chachababy
2011年09月06日 10:47:54
73楼
大哥,闭式循环的这么设计啊,服气了
回复
haohao2000
2011年09月06日 13:35:35
74楼
设备厂家的经验很值得参考
回复
ob_soss
2011年09月06日 15:37:51
75楼
这问题真的很基本,小白都应该知道的
回复
akang0pan
2011年09月06日 17:39:21
76楼
对你彻底无语。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
农民
2011年09月06日 18:29:07
77楼
好了,现在我来回答你这个问题。我不知道这里能不能贴图?如果能会给大家一个更明白更权威的解答:
回复
农民
2011年09月06日 18:38:03
78楼

好了,现在我来回答你这个问题。我不知道这里能不能贴图?如果能会给大家一个更明白更权威的解答:
现查约克厂家样本,全新风工况8000风量六排管水温7度时阻力为:214KPa,这个问题你说的正确。向你道歉。但可以看到,在同一页全新风工况10000(一万风量)时6排表冷器7度阻力为54KPa。既然如次,就别用他8000的了,用一万的不好吗?哈哈,工程是需要设计的,如果你仅仅为了一个全新风工况的空调器选那么大的扬程值得吗?再说8000风量的新风机可供多少面积呀?很少用到吧?
回复
农民
2011年09月06日 18:42:14
79楼

按一人30方新风量计差不多可供300人?有300人规模的工程只用一台新风机的没有?不多吧,用两台4000的是不是风管好走一些?刚查过了4000风量全新风工况6排管7度时阻力为90KPa
回复
wc12510083
2011年09月07日 21:48:07
80楼
闭式系统那来高差。这里的扬程主要是克服阻力。设备、管道、阀门、水泵。等等。以你所说。20M扬程肯定没问题。细算还有多的。
回复
fortunemin
2011年09月08日 21:40:24
81楼
是的,不是给水系统,这是空调的闭式系统
回复

相关推荐

APP内打开