本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。
最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下
开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
[
本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 编辑 ]
62楼
闭式系统的压差,主要是看压力损失,和高度没有什么关系的。
回复
63楼
学习了...两个月前还闹了个大笑话!
回复
64楼
别误导人了哈!!!
回复
65楼
到底是多少米的水阻啊?能不能出一个详细点的答案呢。
回复
66楼
看看用什么设备了,例如约克8000风6排管全新风的机组,压降21m,完全不是想当然的5-7m,你说20m扬程够不够~~
回复
67楼
呵,真像你说的21米阻力,他的设备别买了!没人受得了,你受得了吗?
回复
68楼
原帖由
john3218 于 2011-9-5 01:18 发表
看看用什么设备了,例如约克8000风6排管全新风的机组,压降21m,完全不是想当然的5-7m,你说20m扬程够不够~~ [
你是不是搞错了?2。1米吧。21KPa对吧?
回复
69楼
7°C的那个工况,压降222.8Kpa,我还特地问厂家是不是写错了,她说不是,这个特殊,因为这台管子细,所以压降这么大,没办法~~所以上次我的一个帖子说扬程要用到49m,反对声一片。
回复
70楼
水泵的扬程在空调系统的冷冻水循环系统里边起到的作用是克服管道及设备的阻力,将冷热水送到所有的空调末端,这里所讲的扬程仅仅是克服管道和设备阻力,并不涉及高差的问题。
回复
71楼
争吵来争吵去没用,还不如来点实际的25m,也不会增加预算
回复