本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。
最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下
开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
[
本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 编辑 ]
52楼
楼主用水源热泵系统,主机按8m,系统沿程阻力300*200为6m,局部阻力按沿程阻力50%算,3m,末端加调节阀6m,其余过滤器等按3m算,估算需要26m,考虑放大,28m够了。至于选用的是20m的泵,系统也能动起来,只是水量就不是设计的水量,且泵的扬程和流量是曲线关系,流量小了扬程就大了。能不能在泵出口加个压力表看看泵的实际扬程。
回复
53楼
回复
54楼
空调冷冻水是闭式循环系统,还高差呢~~~~
回复
55楼
你搞错了吧,100米的楼岂不是要用100多米扬程的泵,哈哈,空调系统大部分是闭式循环,只克服阻力不克服高差好不好
回复
56楼
楼上主要针对6楼说的
回复
57楼
根据水泵扬程跟流量曲线,20米扬程对应一个工作点,30米扬程对应一个工作点,说不定30米扬程这个工作点对应的流量就适合水路系统。
回复
58楼
你计算的是按照常规的沿程阻力计算的,其实中间很多东西可以减少阻力的,比如减少安装阀门,使用截面积很大的过滤器,使用截面积很大的止回阀,都可以减少很大的阻力。如果系统简单,我觉得少于20米扬程的都应该够了。
回复
59楼
这要看你管内的流速,和最不利环路上设备内部的阻力,系统是开式还是闭式?这样才能分析和解决问题!
回复
60楼
管线300m,每米算200pa,热泵加个100kpa,末端加个30kpa,一共190000pa损失,也就是19米,使劲用也用不了。选个20米的泵不会有问题的。