【讨论】关于水泵扬程问题,为什么20米也够用
alextogo
alextogo Lv.2
2011年08月30日 16:12:19
来自于中央空调
只看楼主

本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立

本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。

最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下

开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立

[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 编辑 ]
cf6adee7d23e2d21c32f.rar
362 KB
立即下载
免费打赏
youzhuy
2011年09月01日 16:44:53
42楼

可以试验,换泵的费用如果业主不签单,谁承担呢 说得容易啊
回复
nigeros
2011年09月01日 16:51:44
43楼
这个要详细算 估算的话 20m肯定不够
回复
sxhmrjt
2011年09月01日 17:59:49
44楼
一般闭路循环水泵提供的是循环阻力,满足流速流量、扬程就是一个数据。每台水泵额定扬程和实际工作时提供的动力是有区别。可以看看水泵的运行扬程、水量、效率曲线。有时管网没有提供足够阻力这样水泵运行曲线与实际管网流量和阻力曲线交点是水泵的实际运行工作点。
回复
aazear
2011年09月01日 18:03:09
45楼
主机8m,末端4m,末端调节阀4m。总共16m了,嘿嘿~照这样估的话,有点不够。还请楼主发图上来啊。
回复
农民
2011年09月01日 20:45:02
46楼
哈哈,有几个人设计时采用300比摩阻的?室内系统绝对比你计算的更低,但机房会高些,大约8米左右吧!总阻力应该在16米以内!
回复
农民
2011年09月01日 20:47:18
47楼
局部阻力我觉得应高取50%~70%来估算!别忘了风盘阻力满大的。平均比摩阻150就可以了!

[ 本帖最后由 wdb635 于 2011-9-1 20:48 编辑 ]
回复
农民
2011年09月01日 21:03:50
48楼
冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
这个认同!但不一定取最大值。
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (具体值可参看产品样本)
这个太大了。除以10吧!
3.回水过滤器阻力,一般为3mH2O;
机房内总过滤器是按这个计算的。可以认同。
4.分水器、集水器水阻力:一般为3mH2O;
这个?除以20也不够,除30算了。
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为管路最长距离*0.05mH2O;
这个除以2靠谱。按150比摩阻,局部阻力50%,每米损失225Pa,折合225/1000/10=0.025米水柱.
综上所述,冷冻水泵扬程相加后再乘1.1系数,一般为32~36mH2O。。
按我给你修正后的计算:18米吧.
回复
lizifengtju
2011年09月01日 21:12:02
49楼
我刚学生,不过,我想搞暖通的应该都知道闭式系统吧.......
回复
一枕黄粱
2011年09月01日 22:19:10
50楼
学习了,感谢各位前辈们
回复
xiaoguilai0908
2011年09月01日 23:13:03
51楼
受益匪浅,希望楼主传图上来,大家干脆实际计算一下,就知道到底应该按多少米的水泵杨程合适的~
回复

相关推荐

APP内打开