本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。
最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下
开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
[
本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 编辑 ]
32楼
很开心看到大家的热闹劲,但没注意有人在说水泵扬程与楼层高无关系,其实闭式系统中水泵必须要克服水路的沿程阻力、设备阻力,同时也要考虑水泵的效率,这样一个小系统,不说它二三层楼高,就是选用的设备也会很小,所以总的阻力值肯定不大,15至20米的冷冻水泵的扬程应当可以了,不妨楼主把图发上来大家计算下可以见到正确答案的,但前面的几位以说过了,水泵扬程应当与楼层的高度关系不大,主要是管道的沿程阻力!可能有的人误认为是冷却水泵了。
回复
33楼
自己仔细算一猜,不就知道为什么了吗?
该做的工作还是需要做的。
回复
34楼
内部循环就成!大概没考虑余量!不考虑水量
回复
35楼
值得学习
回复
36楼
飘过。。。。。。。
回复
37楼
闭式系统有高差吗?
回复
38楼
6楼还五星呢,受不了,肯定误导了很多人
回复
39楼
这么小的系统 局部阻力只取沿程阻力的20%够么?系统越小阀件越密集吧
回复
40楼
冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (具体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为管路最长距离*0.05mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程相加后再乘1.1系数,一般为32~36mH2O。。
冷却水泵扬程的组成
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为3mH2O
3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为4mH2O
4.回水过滤器阻力,一般为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为管路最长距离*0.04mH2O ;
综上所述,冷却水泵扬程相加后再乘1.1系数, 一般为21~25mH2O。
以上内容仅供参考
回复
41楼
你可以估算一下,一般蒸发去的阻力是8m .管路损失为3m 末端损失为4.5m
总共才:8+3+4.5=15.5 过滤器加2m 总共17.5m 留点余量,20m是够的
回复