本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。
最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下
开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
[
本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 编辑 ]
22楼
不用试,这个系统20米扬程足够了!运行起来不会有任何问题。
回复
23楼
本菜鸟还未毕业,看到教材上说循环水泵的扬程一般为20~30mH2o,因此一个竖向分区可高度可达70m左右,照此推断你那20m的水泵应该是够用的。
回复
24楼
楼上的菜鸟都说够用了,咱们还想什么呢,就买20米的泵用吧
回复
25楼
你呀!我说的20米是根据他介绍的那个工程而言。楼层低,工程规模小,那管道长度势必会小(最不利环路),你搞10几层的楼阻力要大得多,当然扬程要大。严格的说这都是要计算说话的。有多年经验的我也不敢随便下结论,肯定也要根据系统情况做个估算。你没有计算过那来的经验,既然没经验就老老实实的去算几个。
回复
26楼
接上:计算的过程就是经验积累的过程。如果水泵扬程都选20米,那暖通工程师当的也太容易了。年轻人可以拿别人的经验来参考,但绝对不可以走捷径,别人的经验只能作为你判断你计算结果的是否正确的一个依据。等你做几个工程下来,才稍微积累点经验。那是你说话也底气足了!
回复
27楼
纯粹就是外行~~~~
[
本帖最后由 air-lww 于 2011-8-31 21:44 编辑 ]
回复
28楼
不是人家刻薄啊,确实是你说外行话啊,最痛恨这种人了
回复
29楼
还是经验少啊!另外你所选择泵扬程和考虑的问题肯定不周到,20米和28米设备的价格相差不少,你的水力计算可能不准确!
回复
30楼
这边太不热闹了,他是来活跃气氛的
回复
31楼
你是搞什么的啊?空调水系统是你这样计算的吗?三层楼我用过16米的。
回复