本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。
最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下
开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立
[
本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 编辑 ]
12楼
你怎么估算的?
两层楼有多高啊
说详细点啊
回复
13楼
直管道是没多少阻力的,不一定管道长就阻力大!主要阻力是局阻和设备阻力!所以按实际算一下就知道了
回复
14楼
也不能说直管道没有阻力,直管道是有沿程阻力的,没有局部阻力。局部阻力出现在弯头、阀门、设备等部位,按最不利环路计算系统总阻力,局部阻力一般占沿程阻力的50%左右,当然外网占的比例更小,一般为30%。
回复
15楼
开式的才用考虑高差~~~闭式的不用~~~~闭式系统里面补水泵考虑高差
回复
16楼
大虾你也太直接了些吧?这样会把小虾米给吓跑的哦!!哈哈哈~不过,你言之有理!小的服你!直率,好样!和我一样!!(但凡做技术出身的,多少都有点这味道)
欢迎诸位对我的个人观点拍砖~
回复
17楼
那就用20m试试吧~~用事实说话,真会出现远端扬程不够的情况再换泵吧~~很小的事情,损失不大,也能当试验品试验,那就支持20m吧,安装后一定要将使用结果公布哦~~
[
本帖最后由 john3218 于 2011-9-1 11:28 编辑 ]
回复
18楼
闭式循环还高差,崩溃!
回复
19楼
我是忘记了这是闭式循环系统,欠考虑了。
至于你的回复,我觉得太刻薄了,吃药了吧。
回复
20楼
来学习如何刻薄,哈哈!
闭式系统不是有多高,就需要扬程多少!
回复
21楼
厂家有余量?可能吗?告诉你绝大部分厂家的实际测试结果都达不到名牌参数。只不过水泵扬程和流量是曲线关系,系统阻力高了流量也就减小了,水还是要流动的,只不过不是设计流量而已。当然,水泵也不再最佳能效空间运行。
回复