本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立

本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。

最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下

开始用的100,32的泵,烧了电机3次,后来换成50,20的泵,运行到现在一年无问题。主机制冷量255kw,制热量280kw,需水量44立

[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 编辑 ]
cf6adee7d23e2d21c32f.rar
362 KB
立即下载
免费打赏
niubi_sjj
2011年09月09日 11:03:08
82楼
学习到了 很多,希望以后也能给大家提提意见,现在处于学习当中,不方便多做评论
回复
liweihong0422
2011年09月21日 17:11:14
83楼

这位,你可不要误导啊!!
扬程是要算的,而不是估的!!!
回复
ycqhtf
2011年09月22日 16:58:18
84楼
扬程都是估算,20米足够了。

学习了
回复
wuliao607
2011年09月26日 11:23:34
85楼
20米市应该够了 估计你那只是个小主机......不过不太明白你那个制热是咋弄的..
回复
陈大亮
2019年06月21日 09:46:21
86楼
20米也多了
回复
陈大亮
2019年06月21日 09:56:32
87楼

闭式系统水泵扬程与层高关系不大。


回复
陈大亮
2019年06月21日 10:00:16
88楼
循环水泵的扬程一般为20~30mH2o。