二类高层住宅的楼梯普通照明可按三级负荷供电吗?

二类高层住宅的楼梯普通照明可按三级负荷供电吗?
免费打赏
tflash
2011年08月29日 17:13:00
2楼
请指点下,二类高层住宅楼是如何分类的。一般照明类的都是三级负荷。
回复
xh2020
2011年08月30日 10:34:06
3楼
。一般照明类的都是三级负荷。消防、通风都是二级负荷
回复
gxh1983
2011年08月30日 11:48:57
4楼
若作为应急照明使用,应为二级负荷。
回复
bfhj1016
2011年08月31日 09:27:43
5楼
可以吧,但是要单独回路 ,另外设置单独回路的带电池的应急照明
回复
falleaf
2011年08月31日 12:33:06
6楼

一般二类高层住宅的普通照明都是三级负荷,但要设单独回路进行供电。
回复
tianshaoyi
2011年08月31日 16:42:25
7楼
根据民规JGJ16-2008第13.8.3条:“公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
......高层居住建筑疏散楼梯间......”你没说明还有其他疏散照明,所以你说的‘普通照明’实际就是疏散照明,而根据第3.2.3条“一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷”你说的是二类高层,应该采用二级负荷。即使采用一路市电,自带蓄电池的灯具,也是双电源,也属于二级负荷。
回复
不下棋的棋手
2011年09月01日 08:33:08
8楼

正解,楼梯属于应急疏散关键通道,不能视为普通照明
回复
不下棋的棋手
2011年09月01日 08:34:17
9楼

普通通风不需要作为二级负荷
回复
tflash
2011年09月01日 09:16:19
10楼
应按三类负荷来计算。
回复
加肥猫
2011年09月01日 10:18:56
11楼

虽然楼上解答热心,但我不支持,因为普通照明与疏散照明是两个概念,如果楼梯照明不兼消防照明的话,应该安装3级负荷供电。
回复