多层消火栓泵超压
lee16556
lee16556 Lv.2
2003年06月15日 10:52:00
只看楼主

六层办公楼,仅设置消火栓系统.消火栓泵Q=15L/S H=50M 一用一备楼上开启一个消火栓试验,水泵出水管压力升至八公斤,管网出现渗水.设想灭火时:压力过大,消防队员不便于操作消火栓;水池贮存的消防用水可能也不能持续供水两个小时.请教:对于多层消火栓系统,用不用考虑水泵的小流量超压.考虑的话问题该怎么解决.

六层办公楼,仅设置消火栓系统.
消火栓泵Q=15L/S H=50M 一用一备
楼上开启一个消火栓试验,水泵出水管压力升至八公斤,管网出现渗水.
设想灭火时:压力过大,消防队员不便于操作消火栓;水池贮存的消防用水可能也不能持续供水两个小时.
请教:对于多层消火栓系统,用不用考虑水泵的小流量超压.考虑的话问题该怎么解决.
免费打赏
lee16556
2003年06月15日 22:39:06
2楼
各位同行,该不是俺提的问题太简单了吧?
给点建议也无妨呀。
回复
linyinong
2003年06月16日 11:43:00
3楼
管网渗水,应该是施工出现了问题。
回复
djc0608
2003年06月18日 12:26:04
4楼
同意楼上说的,八公斤管道就出现渗水这是不可能的,施工一定有问题
回复
linxy
2003年06月18日 16:36:02
5楼
六层建筑就要设置消防水池,有点浪费了,不知道外网什么情况~
1 施工验收规范要求试水压力1.2MPa
2 H=50m,消防队员能控制,试验是80m
3 应考虑初期消防水量,也便于与消防主泵联锁, 实现自动控制.
回复
scotte
2003年06月18日 19:01:00
6楼
是不是设置水池规范上说的很清楚~ 室内外之和超过了25L/s,没有什么浪费不浪费的