求教:小高层楼梯间应急照明该怎么做?
szg720218
szg720218 Lv.2
2006年06月27日 11:50:02
来自于照明工程
只看楼主

12层高的“小高层”,楼梯间(包括电梯前室)应急照明我以前做应急照明都是用触摸延时开关控制带蓄电池灯就可以了。可上次审图按照《住宅建筑规范》第8.5.3条说是采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。审图的是有道理的,三月份出的这个规范是这么规定的,并且全部为强条。可是,该怎么做呢?一个小高层,也没有消防信号,怎么强启呢?总不能建个消防控制室,再加一套消防东西吧。我看了别人的一套图纸,是用普通开关控制普通灯具,然后用双头应急灯(大眼睛灯),但我觉得也强启不了。再者说,这样做估计楼梯间(包括电梯前室)估计都是常明灯了,

各位大虾都是怎么处理这个问题的呢?请赐教。
免费打赏
cztcztczt
2006年07月09日 08:57:23
12楼
本人习惯做法把楼梯普通照明同应急照明分开,普通照明采用触摸延时开关控制,应急灯(双头),应急照明不装开关,长期通电,停电时自动亮,由于小高层配备发电机组,15秒后能保证有备用电源,应急照明只是在发电机未启动时或有故障时才亮的,也就不存在是常明灯了。
回复
yzzyyfz
2006年07月10日 11:06:56
13楼
我觉得应该具体问题具体分析,如小区档次要求较高,12层很有能上火自报,故楼梯间照明便可与消防联动。如不上,则可与消火栓按钮联动或设置声光控开关,但电梯前室应设双控开关。
回复
retaim
2006年07月10日 12:17:10
14楼


本人还是不明白,如果没有事故照明配电箱,火灾发生时不会停电,应急灯具还是不会亮,这样怎么办?我现在做一个军方的工程8层,最可气就是走廊27米甲方硬是要求放5盏灯,他们的首长说不设灯都能走。
回复
szhjf
2006年07月10日 12:47:45
15楼
11楼,EPS怎样个节约电能?又如何控制灯具?
回复
t7890
2006年07月10日 15:34:06
16楼
首先回答楼主关于新规范的问题。三月新出的住宅规范中是这样规定的:《住宅建筑规范》GB 50386—2005 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。楼道应急照明开关控制我一般选用带消防功能的延时开关:(以下是产品概述)
带消防集控端,遇到紧急情况可强制点亮系统内的所有照明灯.
功能特点: 1.使用时只需发出声响(>52dB),开关即导通工作,延时一分钟后自动关闭.□ 2.自动测光,光线强时不感应(也可调节).□ 3.无触点电子开关,接通负载的瞬间无冲击电压,延长负载使用寿命. 4.感光度调节(可调节在任意光线下工作). 5.直接替换普通墙壁开关,安装简单方便. 适用于走廊、通道、停车畅□地下室等场所的自动照明. 主要技术指标: 1. 工作电压:AC180V-250V/(50/60Hz) 2. 负载特性:白炽灯、日光灯、节能灯等各类灯具负载 3. 负载功率:100W (MAX) 4. 静态功耗:<0.2W 5. 延时时间:1分钟 6. 环境温度:-20℃-50℃ 7.尺寸:86*86*30mm(86型标准墙壁开关尺寸)
回复
join_in
2006年07月25日 15:30:57
17楼
同意4楼,一般情况下,带蓄电池的应急灯在接通电源本身处于充电状态,并不点亮,相反在没有电源的情况下可以用蓄电池电点亮。大眼睛灯身上就带有实验按钮,在充电状态下按下去就会点亮(只是试验按钮),再按一下就熄灭。建议:将应急照明和疏散灯放在同一回路。
回复

相关推荐

APP内打开