冷冻除湿能否用到露点温度在4-8度的情况
sp765
sp765 Lv.2
2006年06月26日 12:17:01
只看楼主

现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!! 注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。

现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!!


注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。
免费打赏
paul_chu@co163
2006年09月22日 16:32:18
23楼
最好不要采用冷冻除湿,由于冷媒温度低于0度,容易产生表冷器结霜的问题,从而使表冷器换热效率降低,使其不在表冷器的设计工况上运行。