现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!! 注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。
现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!!
注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。
2楼
可以,我认为可以达到
回复
3楼
可以采用低温冷冻机除湿
如果有独立新风机组,可以新风先经过新风机组,除掉一部分含湿量,然后再经过低温除湿机,这样可降低冷冻除除湿机的负荷,降低初投资。
回复
5楼
怎么没看到斑竹加分呢,补充一点..房间要求相对湿度<40%
回复
6楼
可以的,用转轮也可以
回复
7楼
觉得这种做法很合理
回复
8楼
剽窃谁的了?麻烦指出来
回复
9楼
冷冻除湿可以做到,没问题。
回复
10楼
想一下-30度的冷库,就知道了,可以做到 冷冻除湿能 用到露点温度在4-8度的情况
回复
11楼
请高手指点除湿怎么算
回复
12楼
冷冻除湿比较困难,转轮除湿可以做到,但是也比较困难。现在来说,溶液除湿会比较容易做到。
我们做过的:温度-10,湿度10%,要求波动都是+-0.1。
回复