冷冻除湿能否用到露点温度在4-8度的情况
sp765
sp765 Lv.2
2006年06月26日 12:17:01
只看楼主

现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!! 注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。

现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!!


注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。
免费打赏
sxb810804
2006年06月27日 14:07:53
2楼
可以,我认为可以达到
回复
vincent_nk
2006年06月27日 15:37:12
3楼
可以采用低温冷冻机除湿
如果有独立新风机组,可以新风先经过新风机组,除掉一部分含湿量,然后再经过低温除湿机,这样可降低冷冻除除湿机的负荷,降低初投资。
回复
sp765
2006年06月30日 18:37:36
5楼
怎么没看到斑竹加分呢,补充一点..房间要求相对湿度<40%
回复
nky6666
2006年07月02日 17:27:21
6楼
可以的,用转轮也可以
回复
huashizisun
2006年07月03日 16:30:35
7楼


觉得这种做法很合理
回复
vincent_nk
2006年07月13日 16:56:52
8楼


剽窃谁的了?麻烦指出来
回复
taizidong
2006年07月17日 17:32:44
9楼
冷冻除湿可以做到,没问题。
回复
joyzwm
2006年07月23日 21:13:42
10楼
想一下-30度的冷库,就知道了,可以做到 冷冻除湿能 用到露点温度在4-8度的情况
回复
gu79187
2006年07月25日 13:58:15
11楼
请高手指点除湿怎么算
回复
sdbenny
2006年08月11日 20:26:29
12楼
冷冻除湿比较困难,转轮除湿可以做到,但是也比较困难。现在来说,溶液除湿会比较容易做到。

我们做过的:温度-10,湿度10%,要求波动都是+-0.1。
回复

相关推荐

APP内打开