现有一小区设计,该小区内有几栋商住楼,高层,均上喷淋系统。小区合用一个消防水池,合用喷淋泵,设备间单独设置,请问这样的情况下,每个楼的湿式报警阀是安装在本楼内,外网用环装连接,还是湿式报警阀集中统一在设备间安装,外网做只装连接?
现有一小区设计,该小区内有几栋商住楼,高层,均上喷淋系统。小区合用一个消防水池,合用喷淋泵,设备间单独设置,请问这样的情况下,每个楼的湿式报警阀是安装在本楼内,外网用环装连接,还是湿式报警阀集中统一在设备间安装,外网做只装连接?
2楼
如果每个楼内有合适的位置,分散设置;如果无合适的位置,集中设置。
个人意见,仅供参考
回复
3楼
以目前楼主提供的信息,两种方案均可以的。我觉得如果小区比较大,泵房距离商住楼比较远的话,还是设在每栋楼里面比较合适,分散开来每个楼需要的报警阀数量比较少,更容易布置。
回复
4楼
我这的是集中布置的,可能是便于管理吧
回复
5楼
两种方法均可,集中布置个人感觉更好一些,因为省掉了一套管路,那一套干管走一圈也是不少的投资
回复
6楼
从管理维护角度,建议集中设置;从施工便利、节省造价角度,则选择分散布置。何去何从,楼主自己决定吧
回复
7楼
学习中,个人觉得集中好点,
回复
8楼
有一点,要看报警阀的数量,比如其中一幢高层建筑报警数量有7-8个,而且离泵房较远,那么肯定要在这个建筑的内部或附近设置一个独立的报警阀间才适合,否则这个喷淋干管数量这么多会搞死人命的!
回复
9楼
学习了 学习了
回复
10楼
同意8楼意见,报警阀多的话配管很多。
回复
11楼
无论是从管理.操作还是维修的角度看,集中在一起好!没有问题时不觉得!问题总是那么巧的会同时出现!到那时就会知道集中与分散的区别了!
回复