求教湿式报警阀布置位置的选择
yc20052203215
2011年08月26日 11:29:29
只看楼主

现有一小区设计,该小区内有几栋商住楼,高层,均上喷淋系统。小区合用一个消防水池,合用喷淋泵,设备间单独设置,请问这样的情况下,每个楼的湿式报警阀是安装在本楼内,外网用环装连接,还是湿式报警阀集中统一在设备间安装,外网做只装连接?

现有一小区设计,该小区内有几栋商住楼,高层,均上喷淋系统。小区合用一个消防水池,合用喷淋泵,设备间单独设置,请问这样的情况下,每个楼的湿式报警阀是安装在本楼内,外网用环装连接,还是湿式报警阀集中统一在设备间安装,外网做只装连接?
免费打赏
zhupengfei06463
2011年12月18日 22:38:31
12楼
两种方案均可以的...
回复
real.hero1
2011年12月18日 23:08:07
13楼
必须是分散布置啊!要不你得从泵房里出去多少根喷淋管啊?外网好处理么?具体问题具体分析吧。。或者问问你们总工
回复
jwlvictor
2011年12月19日 09:07:05
14楼
感觉集中设置的话能好点吧,检修方便,便于排水。
回复
雪中松叹
2012年05月22日 18:04:55
15楼
看了上面的评论, 我觉得, 如果一幢建筑内部有2个以上的湿式报警阀的话,还是设在本幢楼比较合理,如果这幢建筑只需要一个湿式报警阀且水泵房距离建筑比较近的话,还是集中设置在水泵房比较合理,便于管理。
个人意见,仅供参考!
回复
rosiaaiho
2013年09月18日 13:16:33
16楼
:):):):):):):)
回复
shui2010
2013年11月06日 17:05:34
17楼
集中设置,检修方便,便于排水。
回复