我单位有个10KV配电室的直流屏,采用18个12V100AH的蓄电池,前阵子发现有2个轻微漏液,而且伴有绝缘不够的现象。取掉那2个电池后绝缘正常了。现在要送电的时候,发现合闸不上了,请问是不是电池降容的原因?(操作机构是CD10,蓄电池使用了5年多了。)今天拿了2个也是12V100AH的新蓄电池串联装上去,还是不能合闸操作,难道那16个电池降容太厉害了?因为我们直流屏没装电池巡检仪,所以不清楚问题出在哪,还望高手指点一下,谢谢!
我单位有个10KV配电室的直流屏,采用18个12V100AH的蓄电池,前阵子发现有2个轻微漏液,而且伴有绝缘不够的现象。取掉那2个电池后绝缘正常了。现在要送电的时候,发现合闸不上了,请问是不是电池降容的原因?(操作机构是CD10,蓄电池使用了5年多了。)
今天拿了2个也是12V100AH的新蓄电池串联装上去,还是不能合闸操作,难道那16个电池降容太厉害了?因为我们直流屏没装电池巡检仪,所以不清楚问题出在哪,还望高手指点一下,谢谢!
2楼
CD10操作机构合闸时电流很大,约98A,对蓄电池的电压要求较高。
检查一下单个电池电压情况,另外不知道取消两个损坏的电池后是否进行过充电?由于电池电压降低,很可能造成过充损坏。
希望仔细阅读一下蓄电池维护规程。
回复
3楼
不太清楚,我们单位也用直流屏。
回复
4楼
直流屏电池提供的时控制电源,如果电池组整体电压下降,可能会造成操作失灵,建议及时更换。
回复
5楼
直接量一下蓄电池输出端电压,应在240V左右,否则说明系统有问题
回复
6楼
操作合闸的时候找一个人在直流屏前看一下,电池电压有没有在合闸瞬间突然降低很多,若是则是电池容量已经不满足合闸容量的要求了,正常来说100AH的5年应该没有问题的,也有可能是断路器机构老化所致,顺便问一下电池是哪个厂家的?
回复
8楼
没有巡检仪没关系啊
拿万用表测合闸回路电压
回复
9楼
回5楼:
电池组电压是不足240了 18个电池电压才210V
回复
10楼
回6楼:
合闸瞬间是有报电池欠压
电池用了5年多了 是法国STECO的PLATNE12-100,有18节
另外,我还想问下,蓄电池组的保险拉开后,仅仅靠交流电整流出来的直流,能不能满足合闸操作的容量。
回复
11楼
回8楼:
电池组没上母排前的电压只有210不到,但是KM电压有228,HM有238,是靠充电模块设置出来的(均充设置成248V,浮充设置成238V)
回复
12楼
你的电池可能内阻大了,要一个月左右放一次电