高层框架剪力调整问题
yuanguanglin
2011年08月22日 08:37:57
只看楼主

问大家个问题,高规中6.2.3条中框架柱剪力计算公式中弯矩设计值MC是根据6.2.1条调整后的,还是根据6.2.1,6.2.2,6.2.4连乘调整后的?

问大家个问题,高规中6.2.3条中框架柱剪力计算公式中弯矩设计值MC是根据6.2.1条调整后的,还是根据6.2.1,6.2.2,6.2.4连乘调整后的?
免费打赏
cylgjh
2011年08月22日 11:07:09
2楼
我理解是根据6.2.1,6.2.2,连乘调整后的,6.2.1是保证强柱弱梁的,6.2.2是强底层,6.2.3是强剪弱弯的,不用在考虑角柱加强了吧。个人理解,欢迎讨论
回复
yanzone
2011年08月22日 11:52:26
3楼
6.2.1和6.2.2不连乘,二者对象不同,6.2.3的调整是在6.2.1和6.2.2基础之上的,而6.2.4又是在6.2.1~6.2.3的
回复
linjint
2011年08月22日 12:24:55
4楼
6.2.3条所采用的弯矩值,规范已有明确说明
回复
sjg_yn
2011年08月22日 12:52:53
5楼
回复
yuanguanglin
2011年08月22日 16:58:16
6楼
我也觉得是6.2.3是对6.2.1,6.2.2的,我问了一个人,他说事6.2.1,6.2.2,6.2.4连乘的
回复
yuanguanglin
2011年08月22日 17:00:37
7楼

底层柱底的话6.2.1,6.2.2也不连乘?
回复

相关推荐