2011年08月18日 15:53:32
只看楼主

抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。梁宽350时因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25=300,是不是可以做两肢箍,我看过图,3级抗震,梁宽300别人也是做的两肢箍(二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值)。请各位高手指点。

抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
梁宽350时因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25=300,是不是可以做两肢箍,我看过图,3级抗震,梁宽300别人也是做的两肢箍(二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值)。
请各位高手指点。
免费打赏
legend_ryan
2011年08月23日 08:40:55
12楼
学习了 好像三级抗震的时候 300梁宽一般都设置两肢箍 现在新规范是不是加严格了 所以不能用了?
回复
wg-zzy
2011年08月23日 09:20:55
13楼
答问题要有依据不要想当然,最准确的答案是:当纵筋超过四根时必须采用四肢。四根及四根以下时,可以两肢。
回复
小太阳o
2011年08月23日 16:50:25
14楼
路过,学习下。跟9楼想法一样
回复
linnature
2011年08月24日 09:23:40
15楼
最近看了PKPM2004新天地里面的资料后,有专家提出不一定设置四肢箍筋,但是配尽量要满足。可以配置三肢箍。
回复
g31302102
2011年08月24日 09:35:43
16楼
9楼的没有看明白,为何一个是+D一个是-D
回复
冬果果
2011年08月24日 09:51:05
17楼
9楼是亮点啊。说得很好。同意
回复
masqqn
2011年08月24日 15:18:13
18楼
如果配有受压钢筋时应要设置复合箍筋,根据混凝土规范9.2.9条第4条中第3款:“当梁中按计算需要配置受压钢筋时,梁宽不大于400但一层内的纵筋多于4根时,应设置复合箍筋”
如果没有配受压钢筋,通常配置四肢箍,也可配置双肢箍,但应满足最小配箍率
回复
插破天空
2011年08月24日 15:29:07
19楼
配箍应该是计算出来的吧,不一定是四肢箍,但要满足最小配箍率就行。
回复
葱煎包
2011年08月24日 22:57:28
20楼
9楼的朋友回答的很正确,新规范看透了,支持!

14楼的回答错误,没有依据,没有说纵筋4根就要4肢箍!
回复
glxfl
2011年08月25日 09:24:09
21楼
有心人可以编个规范条文查询软件,这些问题解决起来就简单多了。