四级抗震梁宽350时是否要设置四肢箍
fox99515
fox99515 Lv.3
2011年08月18日 15:53:32
只看楼主

抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。梁宽350时因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25=300,是不是可以做两肢箍,我看过图,3级抗震,梁宽300别人也是做的两肢箍(二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值)。请各位高手指点。

抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
梁宽350时因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25=300,是不是可以做两肢箍,我看过图,3级抗震,梁宽300别人也是做的两肢箍(二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值)。
请各位高手指点。
免费打赏
x1xqq
2011年08月18日 15:58:56
2楼
梁宽350时应设置四肢箍。强剪弱弯,必须的。
回复
sc_jolin9133
2011年08月21日 21:00:17
3楼
4级的时候 350做双支箍也满足规范的要求,但是要注意箍筋最小面积配箍率的问题
回复
wuyangseu
2011年08月21日 21:54:35
4楼
首先,对于箍筋肢距的要求是抗规的6.3.4条第3款,再者,新版混规关于保护层的要求,对于1类环境类别的梁柱杆构件的要求是20。一般对于宽度大于350的梁都会配置四肢箍。
回复
zhhz89
2011年08月21日 22:30:25
5楼
是,按照抗震梁布筋要求,是必须的。
回复
vv19891025
2011年08月22日 11:25:56
6楼
我觉得你350 的梁宽不见得能够满足箍筋的配筋率要求吧。而且350的梁宽的话,纵向钢筋少说也有4 5 根,有了箍筋的帮助的话,你纵筋也能够固定的更好啊,所以还是4支箍吧
回复
jiegouxiaosheng
2011年08月22日 12:56:05
7楼
规范只是不宜 控制好梁的箍筋配筋率即可~
回复
阿土怕瓦落地
2011年08月22日 18:00:47
8楼
除非非结构构件,建议还是4之箍
回复
hf423
2011年08月22日 19:55:21
9楼
四级的梁
按02规范,梁宽350时,因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25 +d=300 +d ≥300mm(d为箍筋直径),所以至少3肢箍,一般按偶数取4肢箍。
按10规范,梁宽350时,因为梁钢筋保护层是20,所以梁的实际肢距为350-2x20 -d=310 -d (d为箍筋直径),当为6、8mm箍筋时,至少3肢箍,一般按偶数取4肢箍。当为10、12mm箍筋时,至少2肢箍,且满足最小配箍率。
回复
zhxx6310
2011年08月22日 21:12:22
10楼
要设置,见混凝土结构设计规范
回复
hyp1962
2011年08月22日 21:14:23
11楼
四级抗震梁宽350时不设置四肢箍应该可以.不过设计习惯上350宽的梁设置四肢箍.
回复

相关推荐