关于新版软件嵌固端刚度比的问题
royyifeng
royyifeng Lv.6
2011年08月18日 09:49:03
只看楼主

对于新版软件在确定嵌固端是的刚度比不知道怎么看了 还望大侠指点一二 下面是楼层的刚度===================================================================== 各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息 Floor No : 层号 Tower No : 塔号 Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值 Alf : 层刚性主轴的方向

对于新版软件在确定嵌固端是的刚度比不知道怎么看了 还望大侠指点一二 下面是楼层的刚度
=====================================================================
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 15.5335(m) Ystif= 7.0702(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 15.3991(m) Ymass= 7.9730(m) Gmass(活荷折减)= 688.7764( 648.2749)(t)
Eex = 0.0082 Eey = 0.0871
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1=155367.0156 Raty1=126767.2266
Ratx2=120841.0156 Raty2= 98596.7344
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.8067E+07(kN/m) RJY1 = 6.5217E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 5.1614E+11(kN/m) RJY3 = 5.0054E+11(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 15.3922(m) Ystif= 6.9476(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 15.4000(m) Ymass= 7.8914(m) Gmass(活荷折减)= 790.8057( 743.5624)(t)
Eex = 0.0005 Eey = 0.0912
Ratx = 0.0000 Raty = 0.0000
Ratx1= 2.1552 Raty1= 2.3170
Ratx2= 1.7341 Raty2= 1.8642
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.8067E+07(kN/m) RJY1 = 6.5217E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 4.7458E+06(kN/m) RJY3 = 5.6407E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 15.3642(m) Ystif= 7.0280(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 15.4008(m) Ymass= 7.8915(m) Gmass(活荷折减)= 692.5750( 645.9774)(t)
Eex = 0.0024 Eey = 0.0853
Ratx = 0.6628 Raty = 0.6166
Ratx1= 1.7891 Raty1= 1.8954
Ratx2= 1.3915 Raty2= 1.4742
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.6932E+07(kN/m) RJY1 = 6.0421E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.1457E+06(kN/m) RJY3 = 3.4778E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= 15.3992(m) Ystif= 7.1434(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 15.4005(m) Ymass= 7.8816(m) Gmass(活荷折减)= 688.9237( 641.8353)(t)
Eex = 0.0001 Eey = 0.0724
Ratx = 0.7985 Raty = 0.7537
Ratx1= 1.6416 Raty1= 1.7365
Ratx2= 1.3116 Raty2= 1.3567
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.6580E+07(kN/m) RJY1 = 6.0359E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.5118E+06(kN/m) RJY3 = 2.6212E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
royyifeng
2011年08月18日 09:50:05
2楼
地下室部分因为没有加挡土墙所以刚度比较小
回复
dudongge1985
2011年09月15日 10:27:45
3楼
你嵌固端取的那一层?
回复
hzwestlife
2011年09月26日 20:31:19
4楼
顶起,同求答案,嵌固层侧移刚度比大于上层的两倍,这个在PKPM计算结构里在那部分核对
回复
akrose
2011年09月26日 21:20:50
5楼
算嵌固?《高规》推荐剪切刚度,PKPM给的现成比值一个都用不上,自己用计算器除一下
回复
myvmiao3
2011年10月31日 22:40:57
6楼
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值

小于0.5 且顶板要满足前嵌固构造要求
回复
wangzi0911
2012年10月31日 12:17:02
7楼
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值

相关范围的侧刚比 宜小于0.5 且顶板要满足前嵌固构造要求。

但是全埋地下室上面多塔楼,计算出来不满足0.5怎么办呢?取到基础嵌固?那就成了大底盘多塔啦
回复
zenochao
2013年02月18日 14:17:47
8楼
用一层的RJX1值除以2层的RJX1值,RJY1除以2层RJY1,均大于2则满足嵌固刚度比要求
回复
一路海哥
2014年11月15日 22:01:22
9楼
对satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解
对satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解:
1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
理解:根据《抗规》6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定,当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)
2. Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者。
理解:根据《高规》3.5.2的规定,Ratx1,Raty1的值只对框架结构有意义,对其他结构没有意义。只有当Ratx1,Raty1都大于1时,才说明框架结构在两个方向的侧向刚度变化连续。Ratx1= Ki/Ki+1 (抗侧刚度)
3. Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 ( 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层)
理解:根据《高规》3.5.2的规定,Ratx2,Raty2的值只对框-剪、板柱-剪、剪力墙结构、框筒、筒中筒结构有意义。只有当Ratx2,Raty2都大于1时,说明结构侧向刚度变化连续. Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1) (抗侧刚度)
对150%的理解,规范指的意思是,嵌固楼层与上一楼层之比应大于1.5的要求。比如,当地下室顶板作为嵌固端时,则首层(嵌固楼层)与二层的抗推刚度大于1.5。

注: RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
剪切刚度:高规附录E0.1建议的方法:Ki=Gi*Ai/hi。

RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
即为《高规》建议的方法:Ki=Vi/Δui
所以,总信息中RJX3,RJY3,RJZ3的值是没有考虑层高的修正的值
总结:在pkpm计算结果中,Ratx1和Ratx2都是采用RJX3来进行计算的,(一般结构我们都采用RJX3侧向刚度来衡量)且Ratx1是根据《高规》3.5.2条1款进行计算,不考虑层高修正,只对框架结构有意义;Ratx2是根据《高规》3.5.2条2款进行计算,需要考虑层高修正 Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1) (注意层高修正的顺序)。



回复

相关推荐