【求助】35kV变电站10kV侧是否可以用环网柜?
canyoucallme
2011年08月17日 10:05:00
只看楼主

现在在做一个35kV变电站,是用户变,电压等级是35kV/10kV,我设计的时候,是35kV变电站本体10kV采用中置柜,下一级配电所内采用10kV环网柜与10kV变压器连接。用户希望35kV变电站本体10kV侧开关柜选用断路器环网柜,下一级配电所10kV开关设备取消,直接由35kV变电站本体10kV侧开关柜连接到10kV变压器。用户的要求是否可行?配电所内高压设备是否可以取消?

2011年08月23日 13:24:14
12楼
还是中置柜可靠性高些,不晓得具体的规范有没有体现
回复
sqxll
2011年08月23日 16:12:33
13楼
环网柜里面能用继电保护
回复
qiyu_1994
2011年08月23日 16:31:13
14楼
环网柜也可带保护,
回复
kw408
2011年08月24日 13:23:37
15楼
肯定是不行的,环网柜只是起一个分流的作用,里面的保护是没有中置柜好的。如果要停电检修的时候,环网柜的开关是关了,但是如果有人不知道的情况下送电怎么办,接地线也没有接啊,那不是玩完了。
回复
canyoucallme
2011年08月25日 09:31:56
16楼
最后决定采用中置柜,还是中置柜稳妥一点,沙发说的也有道理,打算在主变高压侧建议加隔离开关
回复
xiechengxiaoxu
2014年07月21日 10:53:00
17楼
sqxll 发表于 2011-8-23 16:12 环网柜里面能用继电保护怎么做继电保护,比如全部采用负荷开关? 要是用真空断路器的话采用什么保护?和中置柜一样也采用微机保护?
回复
muyitengfei
2014年08月09日 15:05:56
18楼
现在环网柜不都是SF6充气柜?也分断路器柜和负荷开关以及组合电器柜,断路器柜也配备微机保护,电气机械五防联锁,加上DTU、FTU也能实现三遥
回复
hanzhg54
2014年08月09日 22:01:09
19楼
ccc___ 发表于 2011-8-18 09:22 可行,且能少花钱。但钱少花了,肯定存在缺陷或不足:1、中置柜的容量比环网柜可能会大,这点不要紧,但 …我校了解如果变压器盖压侧没有柜子的情况下怎么装五防连锁?
回复
lingxuct
2014年08月10日 10:17:22
20楼
hanzhg54 发表于 2014-8-9 22:01 我校了解如果变压器盖压侧没有柜子的情况下怎么装五防连锁?五防是针对高压开关柜而言的,没有开关柜就不叫五防了!叫联锁!
回复
wudixiaohuilang
2014年08月10日 21:31:56
21楼
35kv变电站接出来是变压器还是中置柜 如果是中置柜 35kv在哪变成了10kv 是变电站就是把35kv变成10kv么
回复

相关推荐

APP内打开