现在在做一个35kV变电站,是用户变,电压等级是35kV/10kV,我设计的时候,是35kV变电站本体10kV采用中置柜,下一级配电所内采用10kV环网柜与10kV变压器连接。用户希望35kV变电站本体10kV侧开关柜选用断路器环网柜,下一级配电所10kV开关设备取消,直接由35kV变电站本体10kV侧开关柜连接到10kV变压器。用户的要求是否可行?配电所内高压设备是否可以取消?
但钱少花了,肯定存在缺陷或不足:
1、中置柜的容量比环网柜可能会大,这点不要紧,但保护和五防功能肯定是中置柜强;
2、中置柜的断路器极限分断能力要比环网柜大,柜内安全间距也大一点;
3、用户变侧是否装10KV开关,要看变压器离高压柜有多远,如超过500米的,应该装负荷开关,至少也有隔离开关,如果在200米以内,则电缆头可以直接上变压器,但变压器上需要装五防联锁。
回复
3楼
中置柜是王道啊
回复
4楼
回复
5楼
沙发说的很对,不过你看用户的投资和要求。
回复
6楼
应该要在变压器进线端做保护。保护做在环柜或中置柜里。在线路运行变压器保护得了。你的线路供电可靠性有多高。少一级保护。发生故障停电面积应该很大。你负荷级数是几级
回复
7楼
沙发的回复说得很清楚,明白。随之所存在的不足之处,需要处理好。可以将情况向业主说清楚。让业主根据利弊自己确定。
回复
8楼
版主例举的理由很全面了,再补充一点,看负荷的类型,以及电气系统中需要应用的保护,环网柜的保护由于技术所限,是很基本的,除非是普通负荷,否则不推荐在主保护的等级上应用环网柜
回复
9楼
说道这个,环网柜里面能用继电保护不?因为我目前遇到的环网柜都比较空
回复
10楼
中置柜是王道啊
回复
11楼
中置柜, 没做过用环网的!!!
回复