"大型商场,公共文化中心等自动扶梯底层底部应设置自动喷水灭火系统”其中“底层底部”是怎么理解的? 是说最下层自动扶梯的底部吗?还是每层底部都得设置自喷?
"大型商场,公共文化中心等自动扶梯底层底部应设置自动喷水灭火系统”其中“底层底部”是怎么理解的? 是说最下层自动扶梯的底部吗?还是每层底部都得设置自喷?
2楼
哥们 你看的是《自动喷水灭火系统设计规范 》(GB 50084-2001) 是这个么?
回复
3楼
不是啊!是上面下发的文件里的一条!!
回复
4楼
每层自动扶梯的正上方和最下层自动扶梯的底部,我们最下层一般只做一半大概比人高就OK了
回复
5楼
是最下面一层的电梯,规范本意是说商场在扶梯底部大部分会设为商业用途,有火灾隐患,所以规定扶梯底部一定做喷淋
回复
6楼
楼主的这个问题是好问题
姜文源曾讲过这个问题。
自动扶梯底部定义:应该是自动扶梯底部楼板开口部分要设喷淋。
还附有一张图。楼主可以看看。
但还是不大明白,要具体到项目才能定论。个人觉得应该按火灾情形有烟可能聚焦的部位又是疏散的要道应该都要设喷淋。
[