虽然是斑竹,但是我还是位大四的学生,现就读于重庆大学暖通专业(原属重庆建筑大学),毕业后会留在西部的一市设计院,来这里能当上斑竹也是想能和各位前辈和同仁一起学习CAD技术,使我们的绘图效率提高,为我们原本忙碌的生活节约一些时间来享受生活。刚刚答完辩,所以把图纸传上来,原因很简单: 一是想让大家给我指点指点,因为这毕竟是一学生的图纸,缺乏施工经验,大家的指点,也许会让我少走很多弯路,希望大家嘴上不要留情。
虽然是斑竹,但是我还是位大四的学生,现就读于重庆大学暖通专业(原属重庆建筑大学),毕业后会留在西部的一市设计院,来这里能当上斑竹也是想能和各位前辈和同仁一起学习CAD技术,使我们的绘图效率提高,为我们原本忙碌的生活节约一些时间来享受生活。
刚刚答完辩,所以把图纸传上来,原因很简单:
一是想让大家给我指点指点,因为这毕竟是一学生的图纸,缺乏施工经验,大家的指点,也许会让我少走很多弯路,希望大家嘴上不要留情。
二是想让大家看看现在的本科毕业生的水平,比起以前,是不是缩水了,或者其他大四的学生也可以自己横向对比。
工程位于武汉市,建筑面积为50000m2,冷负荷为4500KW
22楼
室内、外焓差冬季与夏季基本相当。仅新风来说,其计算出的热、冷负荷应该相当或热负荷略高。
回复
23楼
开始设计的时候是不是选型不太好吧
大空间的设计最好使用中央空调
这样系统相对简单
还有冷热源用风冷热泵比较好(简单)
还有水泵前边的阀门温度计过滤器压力表等细节问题多没有考虑
如果你第2个系统是开式的压头就很大了
系统太大了还要分
回复
24楼
我也是才毕业的才到设计公司2星期如果说的不好请不要怪我
回复
25楼
找了半天水泵没有找到型号
回复
26楼
首先谢谢你的评价:)
用集中式空调或半集中式空调要根据多方考虑,不能只根据空间
冷热源选择是很复杂的一个问题,不能一概而论,也不能为了简单,而是要根据技术经济性比较才能做决定,如果为了简单那不做中央空调最简单了:)
我个人觉得水泵进出口不需要用温度计
其他的阀门我应该都考虑了(泄水的问题还有待商榷)
回复
27楼
忘说了,30层高的房子没有必要分区,不过毕业设计练习一下也好,只是一次水系统温度太高。
我们做到山东一线的时候,冷负荷数值比热负荷数值还略大一点,现在加上节能措施后,热负荷数值一般在冷负荷数值0.7左右。
武汉就......,所以不用计算书就知道是错的。
回复
28楼
机房是在负四层,经过较细致的水利计算,系统处在可分区与不分区之间,也就是说可以不分区的,就是想毕业设计的时候练习练习。
至于您说的热负荷的问题,确实说得很合理,在冬冷夏热地区,空调热负荷可以按照冷负荷的0.5-0.7来取,在上面解释过了较大的原因,所以不再做解释了。
谢谢您的评论,你们永远是我的老师,你们的每一句评论我都会认真对待的。
回复
29楼
空调热负荷可以按照冷负荷的0.5-0.7来取 - 不是这么做的,而是我们多年来多个项目逐时计算出来的结果是这个规律。
回复
30楼
图纸画的一般,对于毕业设计来说,说的过去了
回复
31楼
那是手册上的经验数据
你验证过是正确的,那就更好了
回复