请大家来鉴定我的毕业设计图纸
dingocom
dingocom Lv.3
2006年06月17日 00:45:56
只看楼主

虽然是斑竹,但是我还是位大四的学生,现就读于重庆大学暖通专业(原属重庆建筑大学),毕业后会留在西部的一市设计院,来这里能当上斑竹也是想能和各位前辈和同仁一起学习CAD技术,使我们的绘图效率提高,为我们原本忙碌的生活节约一些时间来享受生活。刚刚答完辩,所以把图纸传上来,原因很简单: 一是想让大家给我指点指点,因为这毕竟是一学生的图纸,缺乏施工经验,大家的指点,也许会让我少走很多弯路,希望大家嘴上不要留情。

虽然是斑竹,但是我还是位大四的学生,现就读于重庆大学暖通专业(原属重庆建筑大学),毕业后会留在西部的一市设计院,来这里能当上斑竹也是想能和各位前辈和同仁一起学习CAD技术,使我们的绘图效率提高,为我们原本忙碌的生活节约一些时间来享受生活。
刚刚答完辩,所以把图纸传上来,原因很简单:
一是想让大家给我指点指点,因为这毕竟是一学生的图纸,缺乏施工经验,大家的指点,也许会让我少走很多弯路,希望大家嘴上不要留情。
二是想让大家看看现在的本科毕业生的水平,比起以前,是不是缩水了,或者其他大四的学生也可以自己横向对比。

工程位于武汉市,建筑面积为50000m2,冷负荷为4500KW
b699e937ae001e1ef669.rar
642 KB
立即下载
免费打赏
jianyh
2006年06月23日 14:55:53
12楼
有没有计算啊!!我想一起看看!!!先谢谢!!
回复
fenghuijie2000
2006年06月23日 16:03:11
13楼
谢谢,很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhoulimingx
2006年06月26日 10:27:29
14楼
不好意思,怎么下载来看呢?
回复
zhoulimingx
2006年06月26日 10:28:33
15楼
大家一致赞扬,我也想来学习学习看看啊~~!
回复
sp765
2006年06月26日 15:02:09
16楼
刚毕业来说.图面很不错.但我觉得最主要的问题是..这个好象不是一次泵变频系统.
回复
cnwy
2006年06月26日 16:39:20
17楼
最少的空气泄露量--- SMACNA 漏量6级 (未经密封的金属风

管的空气泄露量为SMACNA 漏量48级, 弯角经完好密封的方型

金属风管的空气泄露量为SMACNA 漏量24级) 

绝佳的室内环境质量--- 空调系统运行安静舒适, 防止露结

, 不支持细菌及微生物生长,绿色环保, 温度随意控制,

更加节省电能

安装简便,施工周期短

节约成本

系统运行稳定,持久

运行维护简便

法布瑞克(中国)营运中心
安宁抗菌风管/约曼抗菌风管
邓小周
13384001569
www.fabricair.com.cn
回复
cnbbzz
2006年06月29日 12:05:37
18楼
根本错误,武汉热负荷数值怎么比冷负荷数值还大?
冷水机组出口缺水流指示器
热源制热量与热负荷不符合
风机盘管剖面图中接管阀门错误、遗漏
水系统末端阀门在平面图和系统图中均没有表示,没有达到毕业设计练习的目的。
冷冻水泵有备用,冷却水泵却没有,如何考虑的?
回复
cnbbzz
2006年06月29日 12:08:29
19楼
说到水平,冷冻机房和冷热源系统图设计还不错,其他的一般水平。和我当年毕业设计有差距。
回复
cnbbzz
2006年06月29日 12:17:41
20楼
另外膨胀16层膨胀水箱安装高度要注意,16层也是低区系统的最高一层。
回复
dingocom
2006年06月29日 14:23:10
21楼


首先感谢您的评论,我虚心接受。
我上传也是想让大家横向比较当年自己的水平,不管是好的还是差的我心里一样高兴。

至于说热负荷问题,我这么解释:
由于冬季采用的空调供暖的方式,在负荷计算时,是默认冬夏季新风量一样的
武汉冬季的空调供暖计算温度为-5度,室内设计温度为20度计算温差达到25度
夏季,室外空调计算温度为35.2度,室内设计问题为25度,计算温差为10.2度
焓差不是很多

由于新风量默认是一样的,造成冬季新风热负荷太大了
回复