我的毕业设计遇到了难题
muyang2099
muyang2099 Lv.11
2006年04月26日 01:11:45
只看楼主

本毕业设计建筑属二类高层,绘完图,但毕业设计说明书出现问。问生活水泵如何选用,化粪池如何计算其大小,消防水池按一次灭火来算吗?如果是那么假设室外消火栓用水量是20L/S,室内也是20L/S,火灾延续时间为2小时,室内设三根消防立管,那么请问消防水池大小应是V=(20+20)*2*3.6=288m3吗?还是V=(20+20)*2*3.6*3=864吗?说明第二个公式中的三指的是立管的数量。希望赐教,不胜感激。


本毕业设计建筑属二类高层,绘完图,但毕业设计说明书出现问。
问生活水泵如何选用,化粪池如何计算其大小,消防水池按一次灭火来算吗?如果是那么假设室外消火栓用水量是20L/S,室内也是20L/S,火灾延续时间为2小时,室内设三根消防立管,那么请问消防水池大小应是V=(20+20)*2*3.6=288m3吗?还是V=(20+20)*2*3.6*3=864吗?说明第二个公式中的三指的是立管的数量。
希望赐教,不胜感激。

1145985087484.jpg

免费打赏
kimfl
2006年04月26日 01:54:15
2楼
如无喷淋系统
1.消防水池包含室外用水量:(20+20)*2*3600/1000=288M3
2.消防水池不含室外用水量:20*2*3600/1000=144M3
如有喷淋系统,需加上此用水量

生活水泵、化粪池课本都有计算公式

消防用水量与立管数量并无直接联系
回复
长门
2006年05月06日 17:50:00
3楼
ding,zhi chi2lou
回复
zhfman
2006年05月06日 18:30:29
4楼
好象很多人考虑消防水池的时候都没考虑补水量,在用水的时候,市政也在补水,可以考虑在计算的水池容积减去2小时市政水管能补水的量,可以减少投资。
回复
muyang2099
2006年05月14日 20:36:39
5楼
4楼的老兄,你所说的补水量我也考虑过的。只是在大多情况下是不用考虑这个问题的。所以就没有必要加进去。
回复
zzwxf1986
2008年04月28日 13:45:08
6楼
前一个
回复