我的设计,北京六层住宅楼分户热计量,双管下供下回,好心人提点批评建议,直接改也行,感激不尽阿,就快答辩了
我的设计,北京六层住宅楼分户热计量,双管下供下回,好心人提点批评建议,直接改也行,感激不尽阿,就快答辩了
2楼
一般来说,按照课本上的一步一步来就没有问题。
回复
3楼
里面好多错误
回复
4楼
简单看了下,我觉得以下几点需要注意:
1.系统环路的划分,最好一个单元一个热力入口.
2.暖施-6中入户装置设备表中应该标出型号和参数.
3.设计说明中室外设计温度和冬季室外计算温度概念不清.
4.设计说明中工作压力小于等于4公斤,这个需要室外管网情况确定.
另外设计说明深度不够,可以从网上下个看看,看的不是很仔细,继续努力.
回复