帮我看看我的毕业设计好吗
xiaorhe
xiaorhe Lv.2
2005年05月27日 17:58:00
来自于中央空调
只看楼主

我现在是在做毕业设计~做的是某的宾馆空调系统~不知道做的对不对:我用的是新风加风机盘管的。客房的面积是22到32平米的都有,我取的新风管(支管)都是120X120的,包厢也是32平米的,我新风管是200X200的。风机盘管客房是FP6。5的,包厢是8的。我的图纸在附件~能帮我看看吗~是CAD2004的。今天我把水图也传上来了风图和原来了差不多~没怎么改~图纸在5楼~

我现在是在做毕业设计~做的是某的宾馆空调系统~
不知道做的对不对:
我用的是新风加风机盘管的。
客房的面积是22到32平米的都有,我取的新风管(支管)都是120X120的,包厢也是32平米的,我新风管是200X200的。风机盘管客房是FP6。5的,包厢是8的。
我的图纸在附件~能帮我看看吗~是CAD2004的。

今天我把水图也传上来了
风图和原来了差不多~没怎么改~图纸在5楼~
8bdd472c3a45d4b63ce5.rar
1.6 MB
立即下载
免费打赏
njzxh
2005年05月18日 09:09:39
2楼
单从画图来说,还不错,就是没有标注:)
从设计来讲,小提几条.
1.末端设备的选择最好还是用卧式暗装风机盘管,这样好配合以后的装璜工程,用卡机不太合理
2.新风机组一台可能不够,总长度78M,一台机器做下来,压头太大,噪声受不了,还是多选两台为好,吊顶式新风机组余压控制在250PA左右比较好.另外,三通太多后,分配也是问题.
3.没有看到水系统图,那部份更重要.
4.我没算,不知道管径是否合理,经验来说,风管高度最好控制在250以内,建筑层高限制.
回复
xiaorhe
2005年05月20日 12:44:59
3楼
谢谢楼上朋友的指点~
下星期一我会把水图什么的都做好传上来的~
回复
zsj213888
2005年05月21日 21:14:09
4楼
不错。
建议风盘采用卧式暗藏侧吹,选普通型的就可以了,如果接风管最好要有一定静压,30Pa~50Pa
新风机组选两台一边布置一台,新风管直接送入,不要接到风机盘管回风箱。
回复
xiaorhe
2005年05月27日 17:53:23
5楼
水系统
回复
xiaoweizhe0116
2005年07月22日 15:36:02
6楼
同意2楼的意见啊!!这个工程施工的可能性不大啊!
回复
zhengfeiqing
2006年03月09日 10:15:28
7楼
做的还可以,加修改修改!!
回复
toplhc
2006年03月09日 10:40:43
8楼
毕业设计能提前完成就不错了
回复
sszd
2006年03月09日 14:39:18
9楼
让空气更清新,享受绿色健康生活
-------计科公司开展个人用户地源热泵系统免费咨询活动

阳春三月,春回大地,即将告别严寒的冬季,在别墅中蛰伏了一冬的您是否也如释重负了呢?暂时不用考虑高昂的燃气供暖费用,不用生活在憋闷的空间里,让心绪自由的飘荡,让清新的空气在身边萦绕。。
-------如何能不再天天为了燃气表上急剧攀升的数字而发愁?
--------如何能长久的享受这样春天般的生活?
--------如何让心情在寒冷的冬季和炎热的夏天都可以欢快的流动?

计科(JIKE)公司将帮您实现这个梦想
--------让你变成名副其实的环保、节能专家,享受地源热泵为您带来的不断增值!!!

为了让您更好的了解和身临其境的感受地源热泵技术,北京计科地源热泵公司将针对个人用户举行免费咨询活动。届时,将有专业的技术人员为您讲解地源热泵技术的运行原理,为您的建筑物提出专业的技术解决意见,并为您免费提供初步的技术设计方案。

计科(JIKE)公司为您提供:
1、 地源热泵技术咨询服务
2、 地源热泵系统初投资分析
3、 专业的技术解决方案
2、 不同空调系统的运行及初投资比较
3、 地源热泵系统设备选型

活动主题:让空气更清新,享受绿色健康生活
活动对象:个人用户
活动地点:北京市计科地源热泵科技有限公司
活动时间:2006年3月13日至31日
地 址:北京市海淀区上地嘉华大厦C座808室
联系人:何小姐
联系电话:010-62979502-1002
计科公司热忱欢迎您的到来!咨询请提前至电我公司预约。 在收到您的预约后,我们的工作人员会尽快为您安排咨询日期。
·了解更多的信息,请来电垂询。

回复
zhengfeiqing
2006年03月09日 23:31:52
10楼
做广告啊??
来了就给点互相交流的东西嘛!!
常来吧
回复