新手请教连梁在的输入
tomcomjiang
2006年06月15日 18:01:50
只看楼主

1:什么时候按照墙上开洞输入,什么时候做为一般梁输入?2:连梁超筋的处理方法?

1:什么时候按照墙上开洞输入,什么时候做为一般梁输入?
2:连梁超筋的处理方法?
免费打赏
wuguiliang1980
2006年06月15日 19:57:52
2楼
个人意见:
1,当剪力墙上开洞形成的连梁跨高比小于5时按剪力墙开洞输入,不小于5时按梁输入,详《高规》7.1.7条;
2,减小连梁高度等措施,详《高规》第7.2.25条。
建议新手设计时先仔细看看规范。
回复
scorpionsuper
2006年06月16日 10:55:02
3楼
洞口和按连梁输入在SATWE的计算中是按不同的弹性模型算的!
回复
wxshhz
2006年06月16日 22:25:09
4楼
减少连梁超筋的方法很多了,比如:减小连梁截面,增大墙厚;提高混凝土标号;在pkpm输入信息中将连梁刚度折减系数降低,大于0.55即可;尽量采用细长梁,将粗短连梁分成若干细长连梁;在连梁中布交叉筋和菱形筋;实在不行,在变形满足的条件下,将连梁改成铰支。
回复
zhouwee
2006年06月19日 14:27:41
5楼


1、的问题可以在高归上找到答案,其实就是一个跨高比(是否大于5)的一个问题。另,在特殊构件定义中,可以把普通梁定义为连梁,在此时的连梁和开洞形成的连梁在计算模型时是有些不用的。因为satwe是捕捉节点的进行计算的,因此,特殊定义成连梁后,墙肢的高度仍然按照层高来计算,要是开洞形成连梁的做法,此时墙肢的高度就是(洞口高度+1/2连梁高)--高手同事说的
2、连梁超筋,可以刚度折减倒0.5,要是还超筋,建议开大洞口或者降低连梁高度(但最好》400,普通住宅)
回复

相关推荐

APP内打开