大家好,最近做个关于填充墙框架的项目,需要考虑填充墙和框架主体之间的连接处理,有刚接和柔接的说法,由于本人没有实际工程经验,请大家帮忙,说说实际工程中都是怎么处理的(不是拉结筋方面的疑问),譬如几皮砖预留拉结筋,填充墙与框架主体间是否留空隙,如何留,如何填充。都有哪些做法请各位仁兄指教,多谢了!
大家好,最近做个关于填充墙框架的项目,需要考虑填充墙和框架主体之间的连接处理,有刚接和柔接的说法,由于本人没有实际工程经验,请大家帮忙,说说实际工程中都是怎么处理的(不是拉结筋方面的疑问),譬如几皮砖预留拉结筋,填充墙与框架主体间是否留空隙,如何留,如何填充。都有哪些做法请各位仁兄指教,多谢了!
12楼
一次还附不上,晕
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-5 14:12 编辑 ]
回复
13楼
还要发一次,
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-5 14:14 编辑 ]
回复
14楼
没听说过刚接和柔接 只是抗震构造而已
回复
15楼
很期待真正的答案,谢谢大家
回复
16楼
楼上的讲的很清楚了,基本都是这样施工的。
回复
17楼
你如果施工的工程是北京的,请看DB11/T742-2010框架填充墙(轻集料砌块)设计及施工技术规程,中的要求。
回复
18楼
如果不是北京地区的,可参照《10SG614-2砌体填充墙构造详图(二)(与主体结构柔性连接)》中的构造来施工。
回复
19楼
12\13楼上传的正是《10SG614-2砌体填充墙构造详图(二)(与主体结构柔性连接)
》
回复
20楼
谢谢,找了很久啊,学习了
回复
21楼
我经历了南北设计做法,目前做的较好的是:
一、在现在加气混凝土砌块应用广泛的情况下,要求其供货商配套生产小砌块(结合设计墙厚)----类似于原红砖,还是要严格按照施工规范墙顶斜砌封顶前必须有一周左右的技术间歇期,并在上部用砂浆顶紧密实,目前填充墙开裂是个普片问题。
二、另外提醒
设计人要适当考虑挠变,根据我多年现场施工经验,出现框架填充墙开裂虽然原因较多,但主要还是框架梁设计挠变较大,填充墙施工由于赶进度没有技术间歇时间,部分砌块出厂后还是热气腾腾就上了墙(这里规范要求出厂后28天才能砌筑),还有部分遭遇大雨雨淋后砌块砌到墙上这些问题汇集到一块,出现
填充墙的收缩徐变。
回复