大型商场用VRV怎么样
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2011年08月09日 20:30:17
来自于中央空调
只看楼主

北京的两层商场 面积8000左右 层高 5.1米 不知道用VRV好还是水机好,水机的话,风冷热泵不行吧?是不是因为北京冬天温度太低,冷热源该怎么选择,还有哪个设计方便点

北京的两层商场 面积8000左右 层高 5.1米 不知道用VRV好还是水机好,水机的话,风冷热泵不行吧?是不是因为北京冬天温度太低,冷热源该怎么选择,还有哪个设计方便点
免费打赏
gtbilly
2011年08月09日 22:38:02
2楼
VRV就算了吧,谁告诉你不能用空气源热泵了
回复
助人为乐布鲁斯
2011年08月09日 23:59:12
3楼
试一试水冷VRV,商场有大量的内区,但是部分的外区在冬天是需要供热的,这样效果比较理想!节能规范上的建议!我照本宣科了~
回复
夜宵77
2011年08月10日 08:30:28
4楼
我也是网上查的,风冷热泵适合南方吧?北方的话要电加热?
回复
nigeros
2011年08月22日 12:51:50
5楼
商场用VRV? 很少怎么做的 造价高 舒适性差 北京不是有供热吗 风冷热泵可以做 做直燃机吸收式也可以
回复
money_yun
2011年08月22日 14:32:37
6楼
额 楼主 用vrv的话 投资肯定很大的。风冷,水冷都可以用的。
回复
夜宵77
2011年08月25日 14:25:13
7楼
北方是不是用风冷冬天效果不理想 还有这商场没机房,怎么用水冷呢
回复