【求助】电源主线测试发现三相电压不平衡,该怎么解决
swqtc
swqtc Lv.3
2011年08月08日 20:56:54
只看楼主

本人接手一项工程---向一个车间供电。电源主线采用3相4线铝芯电缆直埋。供电距离70米。正常工作了有2个月。今天发现有问题。用万用表测试发现三相电压不平衡,A相和B相394V,A相和C相394V,B相和C相404V.而配电房的电压平衡,都是404V,所以初步怀疑是电缆的问题,我想问的是,电缆会不会断,如果断了,用万用表能测出来吗,有没什么好的办法判断电缆的好坏。电缆是185平方的。

2011年08月11日 21:23:51
12楼
楼主已解决
回复
g3086309
2011年08月12日 09:23:22
13楼
从现象来看,你所说的不平衡电压差值很小,应该是接触不良原因造成。受万用表测量精度所限所测电阻值不能准确判定电缆故障,如何测量电缆阻值的话 双臂电桥或许可以。
回复
cxb19840623
2011年08月12日 09:58:48
14楼
这个很正常,没什么问题,这个电压差,是因为电缆电阻不一样造成的,
回复
cxb19840623
2011年08月12日 10:01:10
15楼
应该是B相和C相两根电阻小一点,A相大一点,这样AB和AC两相是一样的,BC就小一点,
回复
study_2008
2011年08月12日 10:14:31
16楼
在线路中, 任何一处的接触电阻变大(包括线缆本身的电阻), 当通过电流时, 都会使压降变大, 而造成端电压的下降
回复
wangjiafeng246
2011年08月12日 12:03:45
17楼
回复
afeihu
2011年08月12日 14:51:51
18楼
变压器绕组有
回复
afeihu
2011年08月12日 14:54:32
19楼
带负载电压低的一相变压器绕组有匝间短路故障或该相接头有故障。
回复
say0715
2011年08月13日 09:35:33
20楼
接触电阻大导致的
回复
cs12306
2011年08月14日 10:47:04
21楼
,结头妹处理好,接触电阻大
回复