【求助】电源主线测试发现三相电压不平衡,该怎么解决
swqtc
swqtc Lv.3
2011年08月08日 20:56:54
只看楼主

本人接手一项工程---向一个车间供电。电源主线采用3相4线铝芯电缆直埋。供电距离70米。正常工作了有2个月。今天发现有问题。用万用表测试发现三相电压不平衡,A相和B相394V,A相和C相394V,B相和C相404V.而配电房的电压平衡,都是404V,所以初步怀疑是电缆的问题,我想问的是,电缆会不会断,如果断了,用万用表能测出来吗,有没什么好的办法判断电缆的好坏。电缆是185平方的。

2011年08月14日 17:46:35
22楼
检查各个接头
回复
电气小刀
2011年08月16日 11:16:15
23楼
路过,路过,我连185的电缆都没有见过,更不知道什么叫做电缆接头,更不知道什么叫铜鼻子
回复
chintclf
2011年09月09日 15:33:44
24楼
鄙视小气的老板,又要马儿快跑,又不让马吃草,什么年代了,又是长距离,还用铝芯供电,再次鄙视。
回复

相关推荐