求助:25000KW的设备容量的供电方案
ameke
ameke Lv.4
2011年08月08日 08:21:00
只看楼主

必须得设35KV/10KV开闭站吗?

必须得设35KV/10KV开闭站吗?
ameke
2011年08月08日 10:38:27
2楼
谢谢斑竹的回复~~
回复
fulyxu
2011年08月08日 11:08:56
3楼
刚做了一个差不多容量的,三路进线。
三路进线的方案,供电局未必会批。
供电局应该会要求四路进线,每两路互为备用,甚至要求五路进线。
两路互为备用加两用一备。
回复
gracedianqiz
2011年08月08日 21:59:45
4楼
最好是设置35KV/10KV的总降压站,再由此降压站对厂区内10KV电动机或10KV/0.38KV变压器供电
回复
ljs1399
2011年08月09日 01:07:56
5楼
可以用20KV配电,
回复
yugzh168
2011年08月09日 08:36:01
6楼
应该进行技术经济综合论证,看看哪个更好。
25000kW的负荷,不知道是什么性质的负荷。单纯按负荷量说,35kV供电要比10kV好一些。
回复
wutaixiong
2011年08月09日 14:33:12
7楼
大部分地方的供电局不会批准你的10KV方案。
1,采用10KV方案至少需要3条进线,考虑备用的情况再加一条进线。
2,如果就近有110KV或者35KV变电站。供电部门也不允许给你拉专线,因为任何故障将导致电网的变电站受到影响。
3,25000KW的容量是什么负荷?工业负荷电力部门不会给你批准10KV的。
很多地方超过1万的容量,供电部门都会要求你上35KV或者110KV电源,以减少负荷波动和故障时对电网的影响。
回复
ameke
2011年08月09日 21:07:31
8楼
该项目为城市公建综合体,2万5千KW的设备容量主要是照明,空调,厨房动力,制冷机组,水泵等

[ 本帖最后由 ameke 于 2011-8-9 21:14 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开