暗设在墙内的应急照明线、信息线必须用铁管吗?用PVC管可以吗?规范是怎么规定的?

暗设在墙内的应急照明线、信息线必须用铁管吗?用PVC管可以吗?
规范是怎么规定的?

流春
2006年06月08日 15:56:42
2楼
可以采用pvc,规范规定明设才要求金属管,并刷防火涂料,暗设只要保护层厚度超过30mm
回复
流春
2006年06月08日 16:39:36
3楼
刚才看了一下民规‘24.8.5’是写着要用金属管,防火规范,高规倒没那么明确,信息线穿pvc肯定没问题,不过金属管也有好处,就是以后线路不容易被破坏
回复
beijingwang
2006年06月08日 17:07:50
4楼
应急照明线路应采取金属管保护!信息线一般做法套sc,有关综合布线的论文中也物一例外的采用sc,但规范没看到硬性规定!
回复
加肥猫
2006年06月08日 17:47:47
5楼
应急暗敷可用PVC
建规
第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。
回复
defnl
2006年06月08日 18:45:31
6楼
用铁管得好,又合规又好,何乐而不为,
回复
ihope52
2006年06月08日 18:54:53
7楼

可是有点贵,甲方很多情况下不愿意,不过应急照明还是要用钢管得好,通讯不是很清楚,期待答案。
回复
大鼻山
2006年06月08日 21:23:38
8楼
国家规范没有强制采用金属管。
回复
sqh1971
2006年06月09日 10:10:39
9楼
暗设在墙内的应急照明线、信息不是非用铁管的,只要是按规范或标准图籍安装,PVC也是可以的,现在许多建筑在这方面采用PVC管,首先它便于安装,价格便宜。就是要注意不要用劣质的。
回复
nlb
2006年06月09日 12:31:42
10楼
谢谢大家!
我这里新建一座办公楼,设计图纸上应急照明和弱电线路都是采用SC镀锌钢管沿墙暗配。可是我发现施工单位做钢管配线容易出问题,不如PVC 管省心。
据施工单位讲,图纸会审时曾提出过改为PVC管,但设计院不同意。
我也找了一下规范,只是说消防线路明敷、其它线路暗敷在有可燃物的吊顶内的必须用钢管,暗配在墙内的只要非燃烧体护层大于3cm 就可以。
回复
tcchezhong
2006年06月09日 13:17:24
11楼
规范的规定,是最低要求.
采用规范的规定及其以上的标准,都属于正确的.
回复