该工程为仓库危险3级,图纸设喷淋泵为200kw,施工单位自行更改为90kw
该工程为仓库危险3级,图纸设喷淋泵为200kw,施工单位自行更改为90kw
2楼
是要的,依据详见04S206第19页。
回复
3楼
图纸这样设计合理么?
回复
4楼
你这个用的是什么喷头,一个喷头的最小管径都要DN50了,实验的管道这么绘制DN25呢,不符合要求哇,只要要是DN50
回复
5楼
楼主 看一下 是不是 图纸有点违反规范要求的设置了?
回复
6楼
这个是雨林吗 这么大水量 一般自喷闭式系统试水阀是DN25的没错 一个喷头的最小管径是DN25 请kan自喷规范
[
本帖最后由 zsoldcat 于 2011-8-8 15:59 编辑 ]
回复
7楼
楼主这图是不是很不规范呀?!
回复
8楼
楼主能否给个全面一点的图,断章取义不太好的
回复
9楼
需要加试水阀的
回复
10楼
首先泵扬程怎么改那么小了 不知道验收通得过伐
其次末端必须要设立DN25阀门 因为要试水的,定期清理管内水的一般一年清理一次,这是必须要设立的 与你扬程增加减少无关!
回复
11楼
不应改泵,若改要有依据
回复