【求助】隧道的配电间问题
leohoo
leohoo Lv.3
2011年08月04日 23:00:30
只看楼主

现在做一个市政道路的工程,里面有几个100多米的城市车行下穿隧道,看了规范这个是二级负荷,但是请问各位同学这个配电间是放在什么地方,配电间的作用主要是供照明和里面的排水泵用,泵的功率有点大,加起来上百千瓦,大家都知道,最近多发百年一遇的暴雨,排不出去水这下穿就成了水池了。注明旁边已经没有地方放单独的配电间了,有一个方案是放在路边绿化带下面地埋式的配电间,还有一个就是在下穿隧道的侧壁开房间,有没有同学做过,哪种方案好

现在做一个市政道路的工程,里面有几个100多米的城市车行下穿隧道,看了规范这个是二级负荷,但是请问各位同学这个配电间是放在什么地方,配电间的作用主要是供照明和里面的排水泵用,泵的功率有点大,加起来上百千瓦,大家都知道,最近多发百年一遇的暴雨,排不出去水这下穿就成了水池了。注明旁边已经没有地方放单独的配电间了,有一个方案是放在路边绿化带下面地埋式的配电间,还有一个就是在下穿隧道的侧壁开房间,有没有同学做过,哪种方案好

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-8-5 00:53 编辑 ]
免费打赏
xw8765
2011年08月09日 16:38:01
2楼
一般隧道都是从两头往中间配电,变压器设在两个出口,特别长的隧洞才在中间设变电站
回复
剑气侠心
2011年08月30日 08:01:17
3楼
建议设在两端吧,看看那端合适。放在下面不太安全,还要考虑通风、防潮啥的。
回复
xj.7204
2011年08月31日 14:59:53
4楼
两种方案都可以。
回复
qingqingzhang
2011年09月23日 09:09:30
5楼
我也正在研究这样的问题,请高手不吝赐教~~··
回复
fchencong
2011年10月17日 17:02:27
6楼
下穿隧道 侧壁开房间的有见过,另外一种就不知道了
回复

相关推荐