请问电磁感应灯用在隧道里用中频还是高频?为什么?电磁感应灯有几种调光方式?区别?隧道内用哪种调光方式?若用它替代高压钠灯,可以用多少功率的电磁感应灯替代多少功率的高压钠灯??
请问电磁感应灯用在隧道里用中频还是高频?为什么?
电磁感应灯有几种调光方式?区别?隧道内用哪种调光方式?
若用它替代高压钠灯,可以用多少功率的电磁感应灯替代多少功率的高压钠灯??
2楼
有没有具体的事例!!先谢了!
回复
3楼
我只能回答这一个问题:建议使用功率接近的光源替代
因为电磁感应灯光效比高压钠灯低,但由于他是白光,对中间视觉较灵敏,所以可稍降低一些功率替代。
回复
4楼
请问:电磁感应灯中3种调光方式(调频,调压,调相)的特点?各有什么优点?隧道内哪种方式用的广泛?技术成熟一些??
回复
5楼
隧道里面我建议用关掉一部分灯具来“调光”
理由:隧道属于大量使用灯具的场所,而且检修困难,所以要用足够稳定的产品
什么调压调相的,都是属于故障隐患、事故多发点~
回复
6楼
“由于他是白光,对中间视觉较灵敏......”说对了一半。
电磁感应灯也有2700-6400色稳的;
人眼睛可以接收到的可见光的波长从380-780纳米之间,其中最敏感的是550纳米左右,而电磁感应灯(即无极灯)发出的光的波长确大部分在550纳米左右,所以虽然它的光效没有高压钠灯高,但和相同瓦数的高压钠灯比照度确高得多。
回复
7楼
目前国内的无极灯的频率分230KHz和2.65MHz的两种,只要通过了EMC检测的都可以用。
230KHz国内有两家做,都是环形的;2.65MHz的有四五家在做(去年倒闭了4家),都是泡形的,其中泡形的有E27和E40灯头的和没灯头的。总的来说有灯头的泡形安装比较方便,没灯头的较便宜,最贵是环形的,用什么样的自己选择。
无极灯的调光方式主要还是在灯的电源里加记时调光装置。隧道24小时开的,只是调光都很有规律,可采用电源加记时调光装置,用起来比较方便。
如果原来是250W高压钠灯,可以用4200K或3500K的150W无极灯代替,效果非常好。
回复
8楼
这些关于视觉和光效的问题还论不到你来教我
我再说一遍:你说的这些基本都是错的!真不知道你们的培训教师误导了多少人??
回复
9楼
最近无极灯的生产工艺再次得到提升,光效提高了不少,光效已经达到80左右了。
“电磁感应灯(即无极灯)发出的光的波长确大部分在550纳米左右”无极灯的光谱曲线图正好说明了这一点,几位参加6.8-11广州光亚展的从事光电方面研究的资深博士也承认了这一点,你能否拿些数据出来说明“基本都是错的”错在哪里,让我明白一下。
回复
10楼
1、80和140,不知道怎么比?仅仅是“一些”的差距么?
2、还是麻烦你上传一个无极灯的光谱来看看吧,最好顺便再传一个钠灯的,谢谢~
看看到底是哪个光谱在550集中一些?
回复