请教! 交流耐压试验,加至试验电压后,无特殊说明,耐压时间要几分钟啊?

请教! 交流耐压试验,加至试验电压后,无特殊说明,耐压时间要几分钟啊?
wysh
2011年08月03日 20:14:34
2楼
1分钟
回复
xsndzqj
2011年08月04日 10:59:19
3楼
耐压试验的加压时间一般为1分钟(对瓷质和液体绝缘为主的设备)或5分钟(对有机固体绝缘为主的设备)。例如,电压互感器需要加压的时间为3分钟,运行中的电缆为5分钟,但新安装的油浸电力电缆则为10分钟。
回复
lingxuct
2011年08月04日 19:46:59
4楼
新设备按交接试验标准要求,60min!老设备按“预防性试验标准”1min!
回复
wysh
2011年08月04日 20:34:29
5楼
汗,60min=60分钟????????
回复
panshuoguang
2011年08月06日 20:29:41
6楼
一分钟!!!
回复
yz_9421
2011年08月09日 17:50:12
7楼
谢谢啦...感激感激
回复
dh19881020
2011年08月14日 20:04:35
8楼
60S
回复
chenrulin123
2011年08月19日 16:15:45
9楼
没有特殊要求为一分钟
回复
lingxuct
2011年08月22日 14:04:40
10楼
60min看来是有点长,下图是《电气设备交接试验标准GB50150-2006》第60页中的一张表,请朋友们看看,不是个人说60min。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-8-22 14:07 编辑 ]
回复
zxd8083
2011年08月22日 16:44:49
11楼
耐压一般只要一分钟