好象一般只要大于1m就可以了

好象一般只要大于1m就可以了
免费打赏
xiaofengwork
2006年06月06日 11:51:32
2楼
没听过这个规定,如果不是消防电梯也要做吗?消防电梯是不小于两立
回复
djc0608
2006年06月06日 14:39:15
3楼
好像没有规定,只规容积大小,不小于2平方米
回复
wx888wx
2006年06月06日 16:39:52
4楼
电梯本身就低于地下1.7米,集水坑必须比它还要低才能使电梯在消防时不被淹没,尽管没有规定深度必须大于1.5米,因为潜水泵本身有水位要求,实际要深度达到2米多才管用。
回复
1993ddd
2006年06月06日 16:44:46
5楼
规范没有明确的规定,只要满足潜污泵启停要求,并不小于2立方即可。
回复
xielunxiu2004
2006年06月07日 15:14:30
6楼
潜污泵起停液位除了设备本身要求外,设计如何确定更合适?
比如:潜污泵最低液位要求470mm,集水坑深2.6米(标高-6.80),潜物泵设置起停液位定位多少更合理?“
回复
waterking2000
2006年06月07日 22:49:49
7楼
看《措施》排水部分关于消防排水,最准确的是比电梯基坑低0.70m。
回复
a-yg
2006年06月08日 22:03:14
8楼
楼上正解~
不过是最少低0.7m
而且必须同时满足两个立方的容量
嘿嘿
回复
yangshangchao
2006年06月09日 00:31:00
9楼
同意:电梯本身就低于地下1.7米,集水坑必须比它还要低才能使电梯在消防时不被淹没,尽管没有规定深度必须大于1.5米,因为潜水泵本身有水位要求,实际要深度达到2米多才管用,
回复
长门
2006年06月09日 13:18:19
10楼


启泵水位-4.7m,停泵水位-6.2m或者是-4.7m和-6.0m.
不知道这样可以吗
回复
xu123
2006年06月09日 13:51:26
11楼

应该可以的