2楼
没听过这个规定,如果不是消防电梯也要做吗?消防电梯是不小于两立
回复
3楼
好像没有规定,只规容积大小,不小于2平方米
回复
4楼
电梯本身就低于地下1.7米,集水坑必须比它还要低才能使电梯在消防时不被淹没,尽管没有规定深度必须大于1.5米,因为潜水泵本身有水位要求,实际要深度达到2米多才管用。
回复
5楼
规范没有明确的规定,只要满足潜污泵启停要求,并不小于2立方即可。
回复
6楼
潜污泵起停液位除了设备本身要求外,设计如何确定更合适?
比如:潜污泵最低液位要求470mm,集水坑深2.6米(标高-6.80),潜物泵设置起停液位定位多少更合理?“
回复
7楼
看《措施》排水部分关于消防排水,最准确的是比电梯基坑低0.70m。
回复
8楼
楼上正解~
不过是最少低0.7m
而且必须同时满足两个立方的容量
嘿嘿
回复
9楼
同意:电梯本身就低于地下1.7米,集水坑必须比它还要低才能使电梯在消防时不被淹没,尽管没有规定深度必须大于1.5米,因为潜水泵本身有水位要求,实际要深度达到2米多才管用,
回复
10楼
启泵水位-4.7m,停泵水位-6.2m或者是-4.7m和-6.0m.
不知道这样可以吗
回复
11楼
应该可以的
回复