一地下商场,不做吊顶,中间被柱子分为7mX7m的柱网。梁高均为700mm,那么在布置自喷头时如何布置呢? 这种情况下自喷头只能采用直立型的,那么按《喷规》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁两侧的喷头的间距将大于3.6,(地下商场建筑面积大于1000平方米,属于中危险级2,矩形布置喷头的长边间距也不能大于3.6)这种情况下如何处理呢?
一地下商场,不做吊顶,中间被柱子分为7mX7m的柱网。梁高均为700mm,那么在布置自喷头时如何布置呢?
这种情况下自喷头只能采用直立型的,那么按《喷规》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁两侧的喷头的间距将大于3.6,(地下商场建筑面积大于1000平方米,属于中危险级2,矩形布置喷头的长边间距也不能大于3.6)这种情况下如何处理呢?
2楼
柱子中间横竖三排喷头,刚好!
回复
3楼
中危2,喷水强度8,R=2.4, 1.7+3.4+1.7=6.8 ,正方形2*2不能满足要求。
可布置成矩形2*3排,或菱形。
喷头距墙0.6~1.7m(距柱
回复
4楼
中危2,喷水强度8,R=2.4, 1.7+3.4+1.7=6.8 ,正方形2*2不能满足要求。
可布置成矩形2*3排,或菱形。
喷头距墙0.6~1.7m(距柱
回复
5楼
中危2,喷水强度8,R=2.4, 1.7+3.4+1.7=6.8 ,正方形2*2不能满足要求。
可布置成矩形2*3排,或菱形。
喷头距墙0.6~1.7m,距柱
回复
6楼
中危2,喷水强度8,R=2.4, 1.7+3.4+1.7=6.8 ,正方形2*2不能满足要求。
可布置成矩形2*3排,或菱形。
喷头距墙0.6~1.7m,距柱小于2.4,矩形布置长边平方与短边平方之和小于R平方。
回复
7楼
(由于小于号无法发出,试了多次,造成多发,请网管删除多余的帖子)
回复
8楼
关键是梁两侧喷头之间的间距大于了最大间距3.6m,这该如何处理,规范上只是规定当梁宽度大于1.2m时,才能在梁下加设喷头?
回复