我一直都没有弄明白两根电缆并联使用电流是如何分配的,以前做工程设计上基本都是两根相同规格电缆并用,但现在做电气改造,原有的许多电缆都不能满足设备要求,业主提出在原有的电缆上并一根电缆凑足设备所要求的导线截面积,但两根不同截面积的电缆流过的电流是相同,还是按导体的电阻分配,会不会出现某一根电缆过载的现象,所以迟迟不敢下手,望高手赐教?
我一直都没有弄明白两根电缆并联使用电流是如何分配的,以前做工程设计上基本都是两根相同规格电缆并用,但现在做电气改造,原有的许多电缆都不能满足设备要求,业主提出在原有的电缆上并一根电缆凑足设备所要求的导线截面积,但两根不同截面积的电缆流过的电流是相同,还是按导体的电阻分配,会不会出现某一根电缆过载的现象,所以迟迟不敢下手,望高手赐教?
2楼
两根电缆流过的电流是不同的,电流与电阻成反比
回复
3楼
与电阻并联相似,但不完全相同.
不推荐这样使用,原因是各支线阻抗(注意不光是电阻)差异造成电流不均,造成保护电器在特定条件下可能无法正常保护两根导体.
回复
4楼
两根不同截面积电缆不能并联使用.
回复
5楼
你说的大道理基本没错(而且国标也是推荐执行等截面),但是设计人可以通过适当放大电缆截面来适当消除电流的分配差异。比如某已建工程的制冷机(400A)配置的电缆为185平方,电缆运行过热。此时怎么办?拆除185电缆,再配两根95平方的?显然很别扭!保留这根185的,再配一根185?显然很浪费!那么,是否可以只添加一根小电缆(如70平方的)呢?答案是肯定的,实际也是那么运作的。
PS:因为国标不推荐这么操作,故上述方法最好仅限施工时“偷用”,而不宜在在图纸中反映出来,呵呵。当然,缘于成竹在胸,本人已用过多次了~~~
回复
6楼
你可以注意到,电缆截面大小基本跟阻抗成反比,故跟电流大小基本成正比,因此适当加大“小电缆”截面后,很难出现大家所担心的“小电缆、大电流”的异常情况。
回复
7楼
环流
回复
8楼
发热,影响使用寿命
回复
9楼
既然都想这么做了 就没有必要还谈论什么!
回答是肯定的不行
但是工程的实践 是要人的因素来决定 !
甲方非要这么用!
从我的角度上来看没有办法 !
最好是 截面都差不多
回复
10楼
规程不允许,工程可以做。
回复
11楼
严重警告,不能这样做
回复