有七十米长,二衬拱顶侵设计0-6厘米,怎么处理啊?必须炸掉吗?
有七十米长,二衬拱顶侵设计0-6厘米,怎么处理啊?必须炸掉吗?
2楼
不是预留了5cm吗
回复
3楼
高铁对净空要求很严格,如果侵限,只能是炸掉了吧,虽然有预留
回复
4楼
如果没侵入建筑限界以内,可不处理。
回复
5楼
可跟设计沟通,看是否侵入设计的最小界限,如果不行,看能不能调线,不过这个麻烦就大了,个人觉得最大的地方6公分问题不是很大。
回复
6楼
6cm 感觉上来说是很大的,还有一个是建筑界限,你看一下,那个才是第二硬性指标
回复
7楼
6cm应该不会侵入建筑限界吧,应该不用处理吧
回复
8楼
只有0—6cm,没必要炸掉吧,适当的部位用砂轮打磨,也是很快的。
回复
9楼
6厘米基本进限界了,不过要是公路隧道可以处理,建议打磨掉。看你们怎么沟通了,要是铁路隧道就比较麻烦,一般都是5公分施工误差的
回复
10楼
拱顶面积多少?
现场一般不会处理,费钱费工时,还影响进度
回复
11楼
打磨1cm,然后和设计沟通撒。其实只要不影响隧道的正常运营就OK了
回复