高速隧道二衬侵限6厘米如何让处理?
xiangsuice
xiangsuice Lv.2
2011年07月28日 16:10:49
来自于隧道工程
只看楼主

有七十米长,二衬拱顶侵设计0-6厘米,怎么处理啊?必须炸掉吗?

有七十米长,二衬拱顶侵设计0-6厘米,怎么处理啊?必须炸掉吗?
免费打赏
dongze4948
2011年07月28日 17:38:01
2楼
不是预留了5cm吗
回复
zhangqian1052
2011年07月30日 19:16:38
3楼
高铁对净空要求很严格,如果侵限,只能是炸掉了吧,虽然有预留
回复
zyjdj
2011年08月01日 17:58:34
4楼
如果没侵入建筑限界以内,可不处理。
回复
jjmw1986
2011年08月01日 23:53:37
5楼
可跟设计沟通,看是否侵入设计的最小界限,如果不行,看能不能调线,不过这个麻烦就大了,个人觉得最大的地方6公分问题不是很大。
回复
lilin5201313
2011年08月02日 11:05:39
6楼
6cm 感觉上来说是很大的,还有一个是建筑界限,你看一下,那个才是第二硬性指标
回复
ppp_1982_hhh
2011年08月04日 15:13:19
7楼
6cm应该不会侵入建筑限界吧,应该不用处理吧
回复
dyh416
2011年08月07日 17:10:38
8楼
只有0—6cm,没必要炸掉吧,适当的部位用砂轮打磨,也是很快的。
回复
刀刀影子
2011年08月09日 19:48:55
9楼
6厘米基本进限界了,不过要是公路隧道可以处理,建议打磨掉。看你们怎么沟通了,要是铁路隧道就比较麻烦,一般都是5公分施工误差的
回复
feng3490
2011年08月26日 22:31:39
10楼
拱顶面积多少?
现场一般不会处理,费钱费工时,还影响进度
回复
skycaomeng
2011年08月29日 23:01:46
11楼
打磨1cm,然后和设计沟通撒。其实只要不影响隧道的正常运营就OK了
回复

相关推荐